PProblem z wejsciami w GSM kontrolerze
#1
witam
mam problem z wejsciami INP1-INP3 w GSM kontlolerze v2

czy jest mozliwosc by podpiac pod wejscia kontraktrony - dzialajace na zamkniety obwod - /beznapieciowe/
magnes od kontraktrona zwarty - przejscie w kontraktronie powoduje zamkniecie obwodu i wysterowanie wejscia INP
magnes oddalony od kontraktrona - brak przejscia w kontraktornie powoduje otwarcie obwodu i brak wysterowania wejscia INP w kontlorerze GSM

jesli nie to czy jest inna mozliwosc wykorzystania kontraktronow do informowania via kontroler GSM - smsami o otwarciu bramy ? - dziekuje za sugestie


druga kwestia
aktualnie problem objawia sie nastepujaco:

podpinam pod zacisk wspolny mase zasilacza 5V DC
a pod wejscia INP1-3 nadzorowane urzadzenia - dajace na wejscie napiecie: 5V DC

po wystawieniu napiecia na zaciski INP1-3 - 5V DC - powinien zostac wyslany sms i zapalic sie dioda LED na plytce kontlorera
ani to ani do sie nie dzieje - niestety

nadmienie ze za pomoca komendy jest ustawiona aktywacja wejsc wysokim poziomem
1234Confusedet:inp-low:off
probowalem rowniez niskim bez rezultatu: 1234Confusedet:inp-low:on

co robie zle
jak moge sprawdzic czy wejscia INP1-3 sa sprawne i dzialaja jak nalezy

czerwone diody od INP1-3 jedynie zapalaja sie na chwile podczas podania napiecia zasilajacego pod kontroler GSM

acha
zasilam kontroler zasilaczem: 24V DC 2A przez wlacze/gniazdo wtykowe
a wykorzystuje zlacza wkrecane +/- do zasilenia cewki przekaznikow 24V DC i kontraktronu zblizeniowego zasilanego 24V DC

jedynie co zauwazylem i jest to dla mnie dziwne
to fakt ze:
- dioda 1, czyli informujaca o zalogowaniu sie do sieci GSM /powinna zgodnie z instrukcja migac co 3sek./ ona swieci w moim przypadku sie na stalo
- dioda 2 - swieci sie na stalo czyli ok
- dioda 3 - swieci sie na stalo czyli modul GSM jest ok

a sms wysylane do modulu i potwierdzajace z modulu otrzymuje - wiec modul sie loguje do sieci i przyjmuje komendy sms
tylko dioda 1 - nie miga co 3 sek. zgodnie z opisem w instrukcji

i druga rzecz:
zasilajac kontlorer GSM poprzez wtyk - 24V DC 2A
i wykorzystujac zaciski zasilajace przy gniezdzie wtyku zasilania na plytce glownej - do zasilenia cewek przekaznikow 24V DC

jak do wspolnej masy wejsc INP podpinam mase zasilacza 5V DC a pod wejscia INP1-3 - + / 5VDC z monitorowanych urzadzen
zauwazylem ze pod odlaczeniu zasilacza 24V DC 2A - plyta kontrolera GSM nadal jest zasilana

czyli zasilanie podane na zacisk masy wspolnej dla wejsc INP i 5V na INP1 do 3 powoduje ze plyta kontrolera jest zasilana

a tak nie powinno byc - podejrzewam ze cos nie tak jest z plyta glowna kontrolera GSM ?
ale chcialbym sie upewnic
czekam na informacje co jest nie tak
dziekuje za odpowiedz
<t></t>
Odpowiedz
#2
wrzuć schemat jak masz to podłączone to będzie łatwiej coś podpowiedzić.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
zgodnie z prosba zamieszczam uklad polaczen do wejsc kontrolera GSM v2_2


Załączone pliki
.jpg   GSM_v2 - polaczenia domeczek.jpg (Rozmiar: 79.27 KB / Pobrań: 7,125)
.jpg   GSM_v2 - polaczenia domeczek.jpg (Rozmiar: 79.27 KB / Pobrań: 7,095)
.jpg   GSM_v2 - polaczenia domeczek.jpg (Rozmiar: 79.27 KB / Pobrań: 7,091)
.jpg   GSM_v2 - polaczenia domeczek.jpg (Rozmiar: 79.27 KB / Pobrań: 7,110)
<t></t>
Odpowiedz
#4
witam
czy moge liczyc na jakas odpowiedz odnosnie czemu nie dzialaja wejscia
INP1-3 zgodnie z przeslanym schematem polaczen

i czemu nie moge sterowac kontrolerem GSM i otrzymywac sms o
wysterowaniu wejsc INP1-3

oraz czemu po odlaczeniu zasilania 24V DC nadal on dziala gdy wykorzystuje
zasilacz 5V DC do wysterowania wejsc INP1-3

czy mozna bylo by sie obyc bez 5V /max/ na wejsciach INP1-3
i gdy tylko obwod jest zamkniety - czy do z kontraktronu, czy tez z
czujnika zblizeniowgo czy tez z przekaznika - wysylany jest sms o
wystapieniu zdarzenia

dziekuje za informacje
<t></t>
Odpowiedz
#5
do inp1-3 nie trzeba 5V wystarczy ze bedzie zwierane do masy, jak zewrzesz do masy to zapala sie dioda czerwona i wysyla smsa jak jest ustawiony odbiorca
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
a co zrobic jak zwieranie do masy nic nie daje
i nie zaswiecaja sie diody od odpowiedniego INP1-3
i pomimo zdefiniowanego nr telefonu - sms nie przychodza

jak moge sprawdzic i zweryfikowac ze plytka GSM kontrolera
jest sprawna w tejze kwestii INP1-3

biore zwykly kabelek i stykam mase z dowolnym z 3 wejsc INP
czyli zamykam obwod i nic sie nie dzieje

w czym problem tkwi nadal w takim badz razie

dziekuje za informacje
<t></t>
Odpowiedz
#7
a masz włączone monitorowanie wejsc INPX? Jest taka opcja
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#8
witam

- tak mam wlaczone monitorowanie wejsc INP:

1234Confusedet:monitor:on - włącza monitorowanie wejść INP (ustawione domyślnie)

bo i tak domyslnie jest ono wlaczone - zgodnie z instrukcja
ale profilaktycznie tez wyslalem na tenze GSM kontroler - sms o takiej tresci

- tak samo jak to juz opisalem w pierwszym wpisie rozpoczynajacym ten watek:

nadmienie ze za pomoca komendy jest ustawiona aktywacja wejsc:
- wysokim poziomem: 1234Confusedet:inp-low:off
probowalem rowniez
- niskim: 1234Confusedet:inp-low:on

bez rezultatu w obydwu przypadkach

przywrocilem rowniez za pomoca zworki ustawienia defaultowe GSM kontrolera

co jeszcze zle robie bo juz pomysly mi sie koncza
by zaczelo to dzialac

czy prawidlowo podlaczam przewody i kontraktrony jak i przekaznik zgodnie z przeslanym i zamieszczonym
w tym watku schemacie polaczen

co jest powodem ze po odpieciu 24V DC nadal kontroler GSM dziala jesli do masy i wejsc INP1-3 podaje zasilanie
z zasilacza 5V DC

oraz nadal nie uzyskalem odpowiedzi czy prawidlowa reakcja kontrolera GSM - jest to ze 1 dioda LED nie miga co 3 sek.
a w przypadku moim swieci sie na stalo - czy nie powinna ona migac zgodnie z instrukcja cytuje:

1- miganie co 1 sekundę oznacza brak zalogowania modułu do siec GSM, miganie co 3 sekundy oznacza, że moduł zalogował się do sieci GSM,

a co oznacza wlasnie ciagle swiecenie sie tejze diody ?

i sms konfiguracyjne dochodza do kontrolera GSM a sms potwierdzajace docieraja do mnie
<t></t>
Odpowiedz
#9
gamonik napisał(a):witam

- tak mam wlaczone monitorowanie wejsc INP:

1234Confusedet:monitor:on - włącza monitorowanie wejść INP (ustawione domyślnie)

bo i tak domyslnie jest ono wlaczone - zgodnie z instrukcja
ale profilaktycznie tez wyslalem na tenze GSM kontroler - sms o takiej tresci

- tak samo jak to juz opisalem w pierwszym wpisie rozpoczynajacym ten watek:

nadmienie ze za pomoca komendy jest ustawiona aktywacja wejsc:
- wysokim poziomem: 1234Confusedet:inp-low:off
probowalem rowniez
- niskim: 1234Confusedet:inp-low:on

bez rezultatu w obydwu przypadkach
W instrukcji jest bład domyslnie monitorowanie jest wyłączone, prosze je ustawić na on i ustawic także, aktywacje wejsc stanem niskim - 1234Confusedet:inp-low:on i wtedy sprawdzić czy po podpieciu któregos z wejść do GND zapala sie czerwona dioda

gamonik napisał(a):co jest powodem ze po odpieciu 24V DC nadal kontroler GSM dziala jesli do masy i wejsc INP1-3 podaje zasilanie
z zasilacza 5V DC
Dioda zasilania bedzie sie swiecić, ale sam uklad ni ebedzie działąl prawidłowo bo jest za niskie zasilanie

gamonik napisał(a):oraz nadal nie uzyskalem odpowiedzi czy prawidlowa reakcja kontrolera GSM - jest to ze 1 dioda LED nie miga co 3 sek.
a w przypadku moim swieci sie na stalo - czy nie powinna ona migac zgodnie z instrukcja cytuje:

1- miganie co 1 sekundę oznacza brak zalogowania modułu do siec GSM, miganie co 3 sekundy oznacza, że moduł zalogował się do sieci GSM,

a co oznacza wlasnie ciagle swiecenie sie tejze diody ?

i sms konfiguracyjne dochodza do kontrolera GSM a sms potwierdzajace docieraja do mnie


To jest dziwna sprawa, bo powinna migać a nie swiecić, ale sam moduł GSM działa skoro wysyla smsy.
Prosze jeszce napisac jaka jest wersja oprogramowania
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#10
1/. z sms statusowego jaki raportuje nastawy kontrolera

wynika ze posiadany przezemnie kontroler GSM ma firmware w ver. 1.3


2/. nadal nie uzyskalem odpowiedzi czy prawidlowa reakcja kontrolera GSM
- jest to ze 1 dioda LED nie miga co 3 sek.
a w moim przypadku
swieci sie na stalo - czy nie powinna ona migac zgodnie z instrukcja cytuje:

"1- miganie co 1 sekundę oznacza brak zalogowania modułu do siec GSM,
miganie co 3 sekundy oznacza, że moduł zalogował się do sieci GSM,"

a co oznacza wlasnie ciagle swiecenie sie tejze diody ? a nie miganie co 3 sek.

nadmienie ze sms konfiguracyjne dochodza do kontrolera GSM a sms potwierdzajace
docieraja do mnie.


3/. czy jest przewidziane zrealizowanie dodatkowego modulu z kolejnymi wejsciami INP w liczbie 6-12
dla GSM kontrolera badz Lan kontrolera

uzasadnienie:
bo 3 wejscia w GSM kontrolerze badz w LAN kontrolerze - 5, to ciut malo jesli chce sie zbudowac ala
system informujacy o zdarzeniach via sms typu:
otwarcia okien /kontraktrony/, /czujki ruchu PIR/, /czujka dymu/, /zalania woda/, /czujka czadu/

czy jest mozliwosc zrealiowania takiego modulu rozszezen czy musial by powstac nowy GSM kontroler
z taka liczba wejsc 12 ?

4/. mam zapytanie odnosnie: IP Power Socket

- czy projekt tej listwy moze byc zmieniony by ta listwa zostala wyposazona w 5 wejscia INP
skoro ma 5 gniazd 230V ?

mozna by wtedy uzalezniac zalaczanie poszczegolnych gniazd 230V - od stanow poszczegolnych
wejsc INP
i
wtedy naprawde ta listwa zasilajaca: IP Power Socket byla by perfekcyjna

- czy w planach macie by gniazda 230V byly w standardzie zachodnim czyli SCHUKO ?
bo wszystkie wtyczki komputerowe, sprzet RTV/AGD jest aktualnie wykonywany w takim standardzie
prosze o zobaczenie zdjecia w zalaczniku

czy te zmiany odnosnie listwy zasilajacej IP Power Socket sa mozliwe do zrealizowania, badz wykonanie
takiego prototypu listwy - bylbym zainsteresowany zakupem takiej listwy po uwzglednieniu powyzszych uwag co do niej
dziekuje za informacje