Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
wysylanie email z Inp3 0.0
#1
mam taki problem chciałbym aby lan_kon... wysyłał do mnie maile jak zniknie napięcie z Inp3 obecnie jest 11.7 volta jak zniknie chciałbym dostać powiadomienie na email testy mailowe działają ale brak konfiguracji np.

na styczniku Inp3 jest napięcie urządzenie mierzy to np co 2 minuty gdy okaże się ze napięcie zanikło wysyła email

nie mam pojęcia jak to zrobi testuje rożne konfiguracje ale nic
<t></t>
Odpowiedz
#2
jaką masz wersję oprogramowania w LK?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
przeraszam juz podaje V.2.39 - 25-02-2012
<t></t>
Odpowiedz
#4
pokaż ustawienia z "config events"
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
wieczorem napisze jestem poza urzadzeniem dzieki za zainteresowanei Smile
<t></t>
Odpowiedz
#6
przesylam pliki konfiguracji
.pdf   192.168.9.100_index.htm.pdf (Rozmiar: 245.5 KB / Pobrań: 669)


Załączone pliki
.pdf   192.168.9.100_in_config.htm.pdf (Rozmiar: 173.09 KB / Pobrań: 598)
.pdf   192.168.9.100_in_config.htm.pdf (Rozmiar: 173.09 KB / Pobrań: 575)
.pdf   192.168.9.100_index.htm.pdf (Rozmiar: 245.5 KB / Pobrań: 624)
<t></t>
Odpowiedz
#7
Czy ktoś ma konfiguracje by ruszyło wysyłanie ??
<t></t>
Odpowiedz
#8
Ustaw inp3 tak jak na rysunkuponiżej. Ty wogóle nie miałeś włączonego (nie było brane pod uwagę w tablicy zdarzeń) tego wejścia, musi być zaznaczony check box przy inp3 żeby działało. Ja ustawiełm histereze na 0.5, żeby nie aktywowały się inne wyjscia jak napiecie spadnie do 0. Przy mailo jest ustawione 10, czyli jak napiecie spadnie poniżej 10 to wyśle maila.

.jpeg   config.jpeg (Rozmiar: 49.24 KB / Pobrań: 5,239)


Załączone pliki
.jpeg   config.jpeg (Rozmiar: 49.24 KB / Pobrań: 5,229)
.jpeg   config.jpeg (Rozmiar: 49.24 KB / Pobrań: 5,212)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#9
Było zaznaczone ale dawałem inne napiecie moze to pomoze wieczorem dam znac Smile


ale uwaga hałso do poczty musi byc bez zanków cyfry i litery Sad przetestowałm LAN sie wysypywał
<t></t>
Odpowiedz
#10
jednak 0 powodzenia Sad

testowe maile dochodzą ale po zaniku zasilania na IP3 urządzenie wg podaje konfiguracji milczy nie wysyła email Sad