Witam,
okresowo zdarza się, że Lan kontroler V2 firmware 3.11 w zakładce events config nie pokazuje żadnych parametrów. Są w pamięci lan kontrolera, ale po wejściu w zakładkę nie odświeżają się i zamiast info wartościach parametrów są puste pola (wszystkie, które można edytować na tej stronie). Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Dodam, że podpisy wyjść w pierwszej zakładce są bez polskich znaków i nie przekraczają 8 znaków.
Pozdrawiam.
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
odswiezenie strony kilka razy nie pomaga?
Proszę spróbowac wczytać sam plik s.xml (tam sa dane do tablicy zdarzen) w przegladarce, czy on sie prawidłowo wczytuje?
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 2
Dołączył: Nov 2015
Reputacja:
0
LK 2 soft 3.13. Podobna sytuacja ale z control panel. Puste okna w Digital Outputs Control. Analog input state - znaki zapytania. Wersja hardware i software wyixowana, lub czasem pusta. Pozostałe strony poprawne. Można zmieniać dane i resetować LK, niestety bez skutku. Przy poprzednim LK problem zanikał po kolejnym twardym resecie. Widzę związek z dołączeniem wielu czujników jednocześnie. Sytuacja powstaje po kilku kilkunastu godzinach pracy i zmiany połączenia na zewnętrzne. Ustawienia routera takie same jak dla LK który pracował bezawaryjnie ponad 2 tyg.
Pozdrawiam i z
Pozdrawiam
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 2
Dołączył: Nov 2015
Reputacja:
0
Ok problem chyba na razie rozwiązany. Przyczyna tkwiła w zwarciu 1-wire (podłączenie 6-ciu czujników bywa kłopotliwe).
Co ciekawe dane na thingspek były wysyłane poprawnie.
Przy okazji inna obserwacja. Sposób przesyłu informacji przez 1 -wire jest bardzo wrażliwy na sąsiadujące impulsowo zmienne pole magnetyczne.
Jeden z kabli czujników mam położony (przez elektryków) razem z kablem zasilającym pompę obiegową. Załączanie lub wyłączanie pompy powoduje zafałszowanie danych odbieranych przez czujnik i zawieszanie całej magistrali. Objaw jest taki, że wskazywana temperatura na tym czujniku skacze do ok 127 st lub 85 po czym wskazania wszystkich czujników są "N/A". W tym przypadku daje się zresetować LK z okna config, w pierwszym wymagany był twardy reset.
Ps jak należy rozumieć przełączanie na router?
Wszystkie ustawienia wykonuję przez ten router w sieci wewnętrznej, a czasem z "zewnątrz" i ogólnie nie było z tym problemu.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 2
Dołączył: Nov 2015
Reputacja:
0
Dziękuję za reakcję
Tutaj udało mi się jakoś opanować temat. Chociaż obserwuję kilkuminutowe opóżnienia w ładowaniu danych strony control panel. Sama strona ( ramka) ładuje się dość szybko ale trzeba trochę poczakać na dane. Przyspiesza sprawę wybranie "config" które zawsze pojawia się od razu i przełączenie z powrotem na "control panel". Działa to dużo szybciej niż odświerzanie strony, ale to być może specyfika sieci GSM I przeglądarki ( safari i safari IOS). Przy okazji muszę pochwalić zastosowanie dużego zakresu zasilania, które uratowało mnie dzisiaj przy rozładowującym się akumulatorze od koniecznošci 300km interwencyjnej podróży.
Pozdrawiam
Pozdrawiam