Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pomiar zużytej energii 1,3-fazowej
#1
Witam serdecznie

Chciałbym przedstawić swoje rozwiązanie, które ostatnio obmyśliłem będąc u siebie na wsi gdzie domem steruje lankontroler. Na potrzeby grzania domu zbudowałem pompe ciepła ze starego przenośnego klimatyzatora 3,5kW. Jako że pomiar temperatur instalacji mam już wykonany to przydałoby się jeszcze policzyć zużycie energii do końcowego obliczenia wydajności/sprawności w porównaniu do starego pieca grzewczego.

Ale nie to jest tutaj tematem. Zastrzegam, że jeszcze nie miałem możliwości sprawdzenia czy to działa ponieważ z racji zmiany pracy - rzadko bywam w miejscu zainstalowania lankontrolera.

Przed domem - jako sublicznik jest zainstalowany licznik 3-fazowy
[Obrazek: 132703a6ac33979a51b7edfbfa23129c.jpg]


Normalnym rozwiązaniem byłoby kupno licznika ale ... szkoda kasy i dokładać kolejny licznik

Skoro tarcza licznika obraca się wraz z zużyciem energii można odczytać przerwy. W nowych licznikach są diody, które migają 1000 imp na kWh, ten ma 120obr/ kWh. Tutaj nie ma żadnego wyjścia impulsowego więc trzeba rozebrać licznik (przednią osłonę) i zainstalować takie o to cudo

[Obrazek: 41GfJFPiRqL.jpg]

Montujemy go zaraz nad tarczą, na tarczy licznika naklejamy lub znaczymy znak (markerem taśmą izolacyjną), który bedzie zczytywany przez czujnik zbliżeniowy. Istotne tu jest to, że owy moduł można zasilić bezpośrednio z lankontrolera bo pracuje na napięciu od 3,3V.
Niestety nie mogę sprawdzić w tej chwili czy wejście INP4D ma wejście 21 zmasowane ale wystarczy podciągnąc kabel 3-żyłowy +3,6V; GND i wyjście sygnałowe do zliczania impulsów
<t></t>
Odpowiedz
#2
Okej, system działa i to nawet lepiej niz sadzilem Smile

kilka fotek

[Obrazek: 27IMG_20151018_115652_tn.jpg]
[Obrazek: 50IMG_20151018_115723_tn.jpg]
[Obrazek: 58IMG_20151018_120241_tn.jpg]
[Obrazek: 35IMG_20151018_132021_tn.jpg]
[Obrazek: 47IMG_20151018_132047_tn.jpg]



Dzieki takiemu zainstalowaniu oprocz zmierzenia kWh calkowitych, mozna takze otrzymac moc chwilowa [kW] dzieki lankontrolerowi http://api.thingspeak.com/channels/16231...namic=true


Filmik z dzialania

http://youtu.be/4mOZWTC_xjA
<t></t>
Odpowiedz
#3
Witam.
Czy mógłbyś podrzucić namiar gdzie można dostać taki czujnik?
Pozdrawaim
<t></t>
Odpowiedz
#4
nie chce robic tutaj nikomu reklamy wiec popros wujka google o "modul TCRT5000" ja kupilem po 10 zl sztuka. Ważne aby pracowal na 3,3V i mial wyjscie cyfrowe (oparte na komparatorze)
<t></t>
Odpowiedz
#5
A nie prościej za pomocą OR-WE-501 ORNO schemat na stronie http://www.pvmonitor.pl/images/schemat2.jpgWażne byś podpiął sie pod szynę z fazą.
<t></t>
Odpowiedz
#6
Oczywiscie ze prosciej ale wykorzystuje to co mam pod reka
<t></t>
Odpowiedz
#7
Witam, jestem tu nowy.
Czy przy pomocy tego modułu można odczytać również impulsy z diody zamontowanej w liczniku energii?
Lub ewentualnie jeszcze łatwiejsze było by rozwiązanie takie jak to http://www.lindnilsson.dk/lars/en/powermeter.php ?
Oczywiście zamiast arduino byłby LK.
Odpowiedz
#8
tak na szybko wyszukane, sprobuj tego
http://www.dx.com/p/photoresistor-sensor...rds-326523

ten co jest opisany wczesniej odbija promienie swietlne
<t></t>
Odpowiedz
#9
Działa doskonale.
Wykonałem Identyczny. Tutaj podziękowania za udostępnienie pomysłu
Jedna uwaga. Trzeba precyzyjnie z powrotem zamontować tarczę licznika. W przeciwnym przypadku nie rejestruje małych prądów. (tarcza się nie obraca przy zwiększonych oporach)
PS.
A tak swoją drogą ciekawy jestem tego pomysłu z pompą ciepła.
Pozdrawiam
Odpowiedz
#10
Moja pompa ciepła sklada sie z jednostki zewnetrznej satarego klimatyzatora jako parownik (7,5kW), wymiennika (okolo 8kW) zbudowany przy pomocy kolegi (zbiornik okolo 80L z wezownica), sprezarki z przenosnego klimatyzatora (pokojowego 3,5kW) + zawor rozprezny

po lewej sprezarka
[Obrazek: 24kotlo_tn.jpg]

wezownica
[Obrazek: 35rura_tn.jpg]

budowane na szybkiego, aby sprawdzic czy zagrzeje 60 m2 w starym budownictwie przy +5 na zewnatrz
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości