Liczba postów: 4
Liczba wątków: 2
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
0
witam, podłaczyłem dziś gotowy czujnik z kablem 1wire DS18B20 który zakupiłem w komplecie z lan kontrolerem, niestety po zalogowaniu nie widzę pomiaru temperatury z czujnika.
2. temperatura wewnętrzengo czujnika wydaje się być zawyżona, można ją kalibrować?
<t></t>
Liczba postów: 2,349
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
Temperatura wewemtrzna jest zawyrzona bo płytka sie nagrzewa od procesora, ona ma bardziej sygnalizować bierzącą temperature płytki.
DS18B20 trzeba podłączyc przed właczeniem LK
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 2
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
0
problem rozwiązany, czujnik z gotowym kablem był źle zlutowany, zamienione kable
teraz działa wszystko ok,
przy okazji, czy możliwe jest podpięcie czujnika gazu i dwutlenku węgla?? dało by to zastosowanie szczególnie w przypadku starszych rodziców - by mieć wgląd co i jak...
<t></t>
Liczba postów: 2,349
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
to zależy od czujnika, jak daje sygnal napieciowy w odpowiednim zakresie to nie ma problemu
pozdrawiam
tomek