Witam,
Nie znalazłem na forum i nie jestem pewien odnośnie identyfikacji takiego czujnika. Można ich maksymalnie podłączyć 4.
Mam pytanie, w jaki sposób zidentyfikować, który jest na jakim wejściu. Oczywiście można to zrobić doświadczalnie ale czy mogę być pewny, że po restarcie kontrolera np IP8 nie zamienini się z IP6?
Dziękuję i pozdrawiam,
Andrzej
<t></t>
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 10
Dołączył: Jun 2013
Reputacja:
0
Przy nowym sofcie możesz dać 6 sztuk.
Niestety kolejność jest jest przypadkowa.
Trzeba podłączyć wszystkie, poznaczyć który jest który i dopiero podłączać w docelowych miejscach.
Ale po resecie lub odcięciu zasilania ich kolejność nie zmienia się.
<t></t>
Liczba postów: 90
Liczba wątków: 6
Dołączył: Feb 2013
Reputacja:
0
Kolejność nie jest przypadkowa. W LK nie widać numerów seryjnych DS-ów, więc z pozoru wydaje się, że podłączenie jest losowe.
Identyfikowane są w kolejności numerów seryjnych nadanych trwale przez producenta. Jeśli je znasz - możesz przewidzieć gdzie który wyląduje.
Po restarcie ten sam zestaw zawsze jest podpięty tak samo.
Do odczytu numerów seryjnych można użyć programu digitermo i banalnego interface do portu COM.
Do 6 szt. możesz podpiąć do LK z softem 3.xx, wersja 2.xx nadal chyba umożliwia podpięcie do 4 szt.
<t></t>
Liczba postów: 13
Liczba wątków: 6
Dołączył: May 2013
Reputacja:
0
Bardzo Wam dziękuję za pomoc.
Pozdrowienia
<t></t>
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 10
Dołączył: Jun 2013
Reputacja:
0
Wiem, że DS'y są ustawiane wg numerów seryjnych. Ponieważ LK ich nie pokazuje dlatego napisałem, że układ losowy.
Ale faktycznie można je zaczytać najpierw.
<t></t>
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 10
Dołączył: May 2013
Reputacja:
0
W warunkach rzeczywistych, przy rozbudowie i ogolnie normalnym uzytkowaniu (np wymiana, uszkodzenie) itp to jest uklad dla uzytkownika jest w zasadzie _losowy_. Przyklad 1- sa 4 czujniki. Obsluguje je sobie ladnie, zczytuje wyniki, robie wykresy. Dokladam kolejny czujnik. Musze zmieniac wszystko bo zmienila sie kolejnosc. Przyklad 2 - mam 5 czujnikow ale krowa przegryzla kabel i sa tylko cztery. Sytuacja jak poprzednio. Wielokrotnie juz na forum bylo to dyskutowane. Obecne rozwiazanie jest zle. Powinna byc identyfikacja albo via ROM_ID (np z poziomu xmla) albo w jakis inny sposob (np poprzez tabele powiazan). W obecnej formie nie jest to ani wiarygodne ani wygodne.
A argument, ze mozna na czyms innym zczytac najpierw ROM_ID i sie 'przygotowac' jaka bedzie kolejnosc w warunkach 'bojowych' jest kompletnym nieporozumieniem...
<t></t>
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 3
Dołączył: Nov 2012
Reputacja:
0
obok nazwy czujnika powinna być lista rozwijana z dostepnymi ROM_ID czujników - uzytkownik wtedy ma możliwość ustalenia kolejności w\g siebie
<t></t>
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 1
Dołączył: Mar 2014
Reputacja:
0
Podpinam się do tematu - chcę zbudować system rejestracji temperatur w zakładzie produkcyjnym w oparciu o LAN Kontroler - będzie ok 25 punktów pomiarowych. Do tego muszę napisać własny soft który będzie zbierał dane, wrzucał je do bazy danych i z jej poziomu będzie dalsza obróbka danych. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem byłoby pobieranie danych poprzez xml ale w tym przypadku jest to nierealne gdyż brakuje nam właśnie numeru seryjnego DSa. Gdyby był numer to można by czujki identyfikować po numerze seryjnym i wymiana nie byłaby tak "bolesna" a w tej chwili w przypadku awarii jednego z czujników jak będę musiał wymienić go na nowy to obawiam się że będzie to koszmarem.
Pytanie do bardziej doświadczonych kolegów gdyż ja w temacie LK jestem nowy - jak wygląda temat aktualizacji softów i rozwijania produktu przez producenta?? Czy w przypadku gdy wielu z nas mówi o tym temacie jest realna szansa że producent zareaguje w miarę szybko i stworzy dla nas aktualizację uwzględniając nasze uwagi?
<t></t>