Pomiar temperatury i czujnik sabotażowy
#1
Witam

Potrzebuje za pomocą lan kontrolera monitorować temperaturę w szafie, oraz podłączyć do niego 2 kontaktrony, bądź zwykłe włączniki zwarciowy, by kontrolować otwarcie szafy.
W jaki sposób to podłączyć, bardzo proszę o pomoc.
Z samym czujnikiem temperatury nie ma problemu ale z systemem anty sabotażowym już jest większy problem.
Odpowiedz
#2
do wejść INP1D i INP2D podpiąć kontraktony i do masy, wejscia zadzijają gdy sostana zwarte do masy, w events config ustaw sobie jaka ma być reakcja (mail,SNTP lub właczenie przekaźnika)
pozdrawiam
tomek