Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PYTANIE INP12
#11
Wystarczy ten moduł do 25A Smile - jak będzie wyglądało połączenie pomiędzy tym czujnikiem a LK? Bedzie potrzebna jakas kalibracja?

pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
#12
kalibracja nie, ale acs711 mierzy do 12,5A
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#13
No tak, ale taki układ nie pozwala na pomiar ciągły:
"Uwaga!
Maksymalny prąd mierzony jest zależny od czasu trwania pomiaru. Przykładowo: prąd o natężeniu 50A może płynąć przez układ przez maksymalnie 20s nie powodując przy tym uszkodzeń. Po upływie tego czasu moduł osiągnie temperaturę powyżej 150°C. Dla natężenia powyżej 30A producent zaleca stosowanie dodatkowego chłodzenia."

Jak taki malutki scalaczek, nawet z dobrym chłodzeniem ma wytrzymać 30-50A pracy ciągłej? Chyba trzeba cały układ wsadzić do wiadra z olejem - i dosypać frytek :lol: :lol: :lol:
<t></t>
Odpowiedz
#14
trochę racji w tym jest. mi właśnie chodzi o pomiar ciągły do max 25A
<t></t>
Odpowiedz
#15
acs 711 ma rezystanje wewnetrzna 1,2m oma (dla obudowy soic8- taka jak w tym module, dla QFN wynosi 0,6m oma), czyli jak chcesz mierzyć np 20A to
moc P=I*I*R=20*20*0,0012=0,48W czyli obnudowa musi odprowadzić 0,48W, myslę że bez problemu to odprowadzi.
Dla czujnika co mierzy do 75A to faktycznie jest to już problem bo ma podobna rezystance a prądy duzo wieksze i trzeba dodatkowe radiatory stosować
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#16
Ok. To zamawiam 1 szt tego modulu do -+25A jak juz przyjdzie to sie odezwe :-) dzieki
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 6 gości