Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Dołączył: Oct 2019
Reputacja:
0
10-01-2019, 02:17 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-01-2019, 02:21 PM przez hapi.)
hi
When the board off / on then it has a different frequency than I set. The interface writes that it has mine set, but it does not output it. The set frequency is only activated when I move the duty slider. Until then, it is still set to default. All firmware.
Liczba postów: 134
Liczba wątków: 40
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
2
HEllo,
You must write more Information like:
Hw version
Firmware version
what accessory connect, ETC.
Best Regards
tomekO
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Dołączył: Oct 2019
Reputacja:
0
10-02-2019, 09:37 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-02-2019, 09:40 AM przez hapi.)
I'm in the LK3 section and I also wrote that all firmware does it. 1.55 does it too.
Liczba postów: 24
Liczba wątków: 1
Dołączył: Sep 2019
Reputacja:
1
I've tested on LK3.0 v1.55 with multimeter. When pwm output is turned on, changes in frequency box result in change in multimeter, without need of changing duty. Though the duty must be non-zero (my multimeter was unable to measure frequency when duty was <20% and frequency was 100k Hz).
As for turning board on/off the state of output is not preserverd after restart, so by default the pwm output is turned off and there is no output signal.
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 1
Dołączył: Oct 2019
Reputacja:
0
yes, and when you turn on the output, it has a default frequency. Not set. No shift duty.
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
We fix it, in next firmware
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
fixed in v1.56 (public about 2-3 days)
pozdrawiam