Liczba postów: 20
Liczba wątków: 2
Dołączył: Jan 2014
Reputacja:
0
Witam - co pewien czas otrzymuje powiadomienie mailowe z LK o temperaturze -60.0 oraz są załączane przekaźniki gdyż wskazana temp jest niższa niż ustawiony termostat. Po chwili wszystko wraca do normy - ale otrzymuje 2 maile - czy można zrobić obsługę tego błędu?
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
domyslam się że uzywasz do pomiary temp. czujnika DS18B20 (chyba że innego to napisz), -60 pojawia sie w momencie trzech błednych odczytów(pod rząd) z czujnika, więc albo czujnik słabo styka z kablami, albo masz długie kable do czujnika i moze zakłócenia? Uywasz 2 czy 3 przewodowego kabla? zrób testy z krótkim kablem
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 20
Liczba wątków: 2
Dołączył: Jan 2014
Reputacja:
0
Używam 2 czujników na kablu ok 5 m - trzy przewody - co dziwniejsze skrypt który pobiera temperaturę przez snmp nie zarejestrował takich problemów - częściej rejestruje temperaturę i wilgotność 0.0 z czujnika DTH22 - wyniki pomiarów co 5 min zrzucam do pliku tekstowego.
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
uzywasz we inp3D do zliczania impulsów?
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 20
Liczba wątków: 2
Dołączył: Jan 2014
Reputacja:
0
Nie - podłączone są jedynie 2 czujniki DS18 i jeden DTH22
<t></t>