Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nowy Soft 3.21 problem
#1
Po wgraniu nowego softu wariuje pomiar mocy i pomiar temp na INP1 choć nie mam podłączonego czujnika pod to wejście


Załączone pliki
.jpg   lk.JPG (Rozmiar: 199.7 KB / Pobrań: 2,571)
<t></t>
Odpowiedz
#2
wersja 3.20 działała poprawnie
<t></t>
Odpowiedz
#3
NA DRUGIM LK JEST TEN SAM PROBLEM
<t></t>
Odpowiedz
#4
mam podpięte pod INP1 pomiar napięcia i działa poprawnie.

Spróbuj zrobić zworę INP1 z GND - powinno rozwiązać problem Smile
<t></t>
Odpowiedz
#5
Tylko, że pod INP1 teraz mam podłączony pomiar innego napięcia i na wersji 3.20 wszystko działa poprawnie a na wersji 3.21 sa przekłamania, źle pokazuje moc
<t></t>
Odpowiedz
#6
wyglada ze nie przelaczyl Ci mocy na INP3, tylko czyta z INP1, a ze masz wybrana temperature to moze pokazywac rozne dziwne wartosci, ustaw VCC orzy INP1 i zobacz czy moc sie zmieni
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości