Problem z pomiarem mocy
#1
Mam taki problem...podczas dłuższego pomiaru prądu i napięcia (mocy) w zakładce DUTY po każdej watogodzinie dopisuje się "0" aż uzbiera się ich tyle że wchodzą na zakładkę obok zwężając ją i powodując iż nie wyświetla wartości....dlaczego tak się dzieje?
po ponownym restarcie urządzenie liczy od nowa i dopisuje sobie zera.


Załączone pliki
.jpg   bez tytułu.JPG (Rozmiar: 135.56 KB / Pobrań: 1,711)
.jpg   bez tytułu.JPG (Rozmiar: 135.56 KB / Pobrań: 1,655)
.jpg   bez tytułu.JPG (Rozmiar: 135.56 KB / Pobrań: 1,667)
<t></t>
Odpowiedz
#2
Był błąd, tu
.bin   lan_module_ver_2_41.bin (Rozmiar: 324.6 KB / Pobrań: 145) jest soft z poprawką


Załączone pliki
.bin   lan_module_ver_2_41.bin (Rozmiar: 324.6 KB / Pobrań: 145)
.bin   lan_module_ver_2_41.bin (Rozmiar: 324.6 KB / Pobrań: 145)
pozdrawiam
tomek