Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pomoc w konfiguracji dla instalacji solarnej
#1
Witaj, (Piszę z Google translate)
Chciałbym trochę pomóc, bo jestem nowicjuszem.
Mam Lan Controller Hardware 2, v3.10.
Chcę sterować pompę do mojej instalacji solarnej.
Mam dwa czujniki DS18B20 tymczasowe podłączone do rozgałęźnika i może 1Wire widzę temperatury poprawnie.
INPUT6 jest kocioł. Powiedzmy to Temp6.
Input7 jest Panel słoneczny. Powiedzmy to Temp7.
OUT0 jest przekaźnik pompy. Powiedzmy to OUT0.

Co chcę zrobić:

Okres -> Scenariusz musi działać tylko od poniedziałku do niedzieli od 11:00 do 18:00. Al pozostałe godziny system musi być wyłączony.
Jeśli Temp7-Temp6> = + 8 (degress Celsjusza), a Temp6 The scenario must run only from Monday to Sunday from 11:00 to 18:00. Al the other hours the system must be OFF.
If Temp7-Temp6>=+8 (degress Celcius) AND Temp6
<t></t>
Odpowiedz
#2
Hi again,

In the "Events Config" I have to config like ( I am not sure about that, kindly asking for some help):
Hysteresis: OUT0=60 sec
DIFF: 2 °C hysteresis – checked – 8 °C – 30 °C (When the water in the solar panel is hotter then the boiler activate pump)
INP6 Tank-Boiler: 2 °C hysteresis – checked – -15 °C – 60 °C (The pump must stop when the water in boiler is 60 °C, the lower limit is for the next one)
INP7 Solar Panel: 0 °C hysteresis – checked – 1 °C – -15 (Anti frozen, The pump must switch on when the water in panel is near 0 °C)
Can this work?
Kindly asking for help
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości