LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE (/showthread.php?tid=933) |
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - SirAdams - 11-13-2022 (08-01-2022, 07:55 AM)wilkxt napisał(a):(07-31-2022, 12:27 PM)marcinb napisał(a): Potwierdzam, że DSy zmianiją kolejność. Z 1-wire i długimi liniami walczyłem dość długo i przeczytałem sporo artykułów. Zazwyczaj przy długich liniach jest problem z odbiciem sygnału bądź spadkiem napięcia na końcu linii dlatego tez na końcu linii stosuje się odpowiedni opornik między linią 1-wire a +5v aby to napięcie podpić. Biorąc się za to najlepiej jest mieć oscyloskop. Sporo problemów rozwiązuje układ DS2480B gdyż ma on dość dobre filtry i radzi sobie z dłuższymi liniami oraz obsługuje do 50 elementów. Generalnie po całej tej walce z 1-wire dochodzę do wniosku że najlepsze rozwiązanie to krótkie linie 1-wire i konwerter na rs232 bądź rs485. Tak czy inaczej uważam że powinniście spróbować z układem DS2480B lub innym jego odpowiednikiem gdyż zaoszczędzicie sobie sporo roboty. Miałem zbudowane na zlecenie coś oparte zdaje się o Ardunio gdzie miało pracować 8 czujników na 8 różnych gpio i projekt się nie sprawdził bowiem okazywało się że jedn kabel z czujnikami na jednym wejściu pracował a na drugim już potrafił nie pracować. Ciężko było sobie z tym poradzić gdyż stabilizowanie szyny dodatkowymi opornikami itp nie zdawało egzaminu jednak te same kable z czujnikami podłączone w gwieździe do mp00204 potrafiły pracować bez większych problemów. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2480B.pdf http://www.meraprojekt.com.pl/mp00204-iso.html RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - lodomir - 11-17-2022 HW 3.7 SW 1,49d W ustawieniach MQTT oprogramowanie nie przyjmuje do wysyłania danych powyżej m20. Podświetlenie klawiszy z m21..... i zapisanie danych nie powoduje ich zapisania. Po powrocie do strony ustawień MQTT są dalej nieaktywne, a dane im odpowiadające nie są wysyłane do brokera mqtt. Był już kiedyś podobny problem z wersja oprogramowania chyba z 2021 roku. MQ1.png (Rozmiar: 35.91 KB / Pobrań: 101) RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - SirAdams - 11-22-2022 (11-17-2022, 09:32 PM)lodomir napisał(a): HW 3.7https://forum.tinycontrol.pl/showthread.php?tid=933&page=46 Na 46 stronie znajdzie oprogramowanie 1.52. Sprawdź, może tam jest rozwiązany ten problem. Przed aktualizacją zrób kopię zapasową konfiguracji bo mi po aktualizacji lista zadań się wysypała. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 11-22-2022 (11-13-2022, 11:28 PM)SirAdams napisał(a): Z 1-wire i długimi liniami walczyłem dość długo i przeczytałem sporo artykułów. Zazwyczaj przy długich liniach jest problem z odbiciem sygnału bądź spadkiem napięcia na końcu linii dlatego tez na końcu linii stosuje się odpowiedni opornik między linią 1-wire a +5v aby to napięcie podpić.w taki sposób najprawdopodobniej uszkodzisz LK, stopisz rezystor podbijający - wystarczą dobre kable, nie stosujemy pseudo miedzianej chińskiej skrętki tylko przewody sterownicze typu LiYY 3x0,25 i spokojnie po 20m będzie śmigać bezawaryjnie to samo dotyczy czujników DS tanie zamienniki nawet na metrowym kablu padają w moim budynku są DS które sam lutowałem w glizy, a pamiętają jeszcze czasy LK Hw1 na ponad 20m odcinkach magistrali bez awaryjne do dziś. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - SirAdams - 11-23-2022 (11-22-2022, 07:46 PM)stAch napisał(a):(11-13-2022, 11:28 PM)SirAdams napisał(a): Z 1-wire i długimi liniami walczyłem dość długo i przeczytałem sporo artykułów. Zazwyczaj przy długich liniach jest problem z odbiciem sygnału bądź spadkiem napięcia na końcu linii dlatego tez na końcu linii stosuje się odpowiedni opornik między linią 1-wire a +5v aby to napięcie podpić.w taki sposób najprawdopodobniej uszkodzisz LK, stopisz rezystor podbijający - wystarczą dobre kable, nie stosujemy pseudo miedzianej chińskiej skrętki tylko przewody sterownicze typu LiYY 3x0,25 i spokojnie po 20m będzie śmigać bezawaryjnie to samo dotyczy czujników DS tanie zamienniki nawet na metrowym kablu padają Po pierwsze nie pisałem tutaj o LK, po drugie testowałem przewody od typowej skrętki z przekrojem 0x5 do przewodów zwykłych 0,75. Po trzecie, tak jak już napisałem czytałem na ten temat artykuły więc zamiast pisać o chińskiej skrętce wysil się trochę i poszukaj więcej informacji lub podaj jakieś konkrety. No i po czwarte to nie wiem jakiej długości linie Ty masz na myśli i ile czujników ale moje to były koło 120-160 metrów i koło 50 czujników łącznie. Ale żeby nie było to proszę bardzo, artykuł: Long Line 1-wire Chyba najlepszy opis jaki może być i na dodatek wypuszczony przez producenta podzespołów. A tutaj inne artykuły, nie wszystkie czytałem ale na potrzeby posta szybko wrzucone: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3200328.html https://ntronic.pl/jak-projektowac-niezawodna-siec-1wire/ http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/techniki-technologie-dla-elektronikow/1-wire-podstawy-protokolu-i-budowy-sieci Nie pamiętam gdzie czytałem o tym oporniku na końcu linii ale było coś takiego między 5v a data, zadaniem opornika było sprawić aby na drugim końcu linii data napięcie też wynosiło 5V jak dobrze pamiętam, czy jakie tam jest na linii danych. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 11-23-2022 (11-23-2022, 04:47 PM)SirAdams napisał(a): Po pierwsze nie pisałem tutaj o LK, po drugie testowałem przewody od typowej skrętki z przekrojem 0x5 do przewodów zwykłych 0,75. Po trzecie, tak jak już napisałem czytałem na ten temat artykuły więc zamiast pisać o chińskiej skrętce wysil się trochę i poszukaj więcej informacji lub podaj jakieś konkrety. No i po czwarte to nie wiem jakiej długości linie Ty masz na myśli i ile czujników ale moje to były koło 120-160 metrów i koło 50 czujników łącznie. tak zgadza się, ale to forum jest o LK i takie działanie nie jest najlepszym rozwiązaniem dla LK podobnie jak chińska skrętka aluminiowo-miedziowana RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - SirAdams - 11-23-2022 Nie będę kontynuował poprzedniego wątku dlatego po raz kolejny uważam że należy użyć dostępnych elementów maxi... do obsługi 1-wire i uprościć sobie życie. Jeżeli LK ma obsługiwać w miarę dobrze linie 1-wire to najlepiej aby do tego celu używał czegoś takiego: DS2484 DS2482-100 DS2482-800 A jeżeli powstanie LK oparty o DS2482-800 lub jakiś dodatek do LK3.8 z wykorzystaniem DS2482-800 i w programie będzie można wyświetlić od 50 do 80 czujników temperatury Dallas na wszystkich 8 liniach to jestem chętny na przetestowanie tego rozwiązania u siebie do swoich potrzeb. Tutaj widział bym coś takiego: Spliter tyle że oparte o DS2482-800 i wszystko do obsługi 1-wire. P.S. Chociaż jak teraz przeglądam na szybko dokumentację DS2482-800 to nie jestem pewien czy na każdej linii można podłączyć więcej niż jedno urządzenie. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 11-23-2022 Oczywiście że tak... wypełni popieram twój wywód, tylko że mało kto potrzebuje na LK 50 odczytów z DS a z uwagi na zasobożerność obsługi magistrali i2c raczej nie wypali takie rozwiązanie na żadnej obecnej platformie LK Niemniej jednak rozwiązania które proponujesz sprawdzą się do pół/profesjonalnego monitorowania temperatur np w przemyśle. ale to nie za pośrednictwem LK To tak jak z obsługą inn-out na LK, ja mam też jeden na spliterze inn/out i za pośrednictwem własnej strony na tablecie jednym LK steruję ok 90 przekaźnikami i kontroluje ponad 30 stanów - tu można powalczyć z httpapi ale z odczytem i2c już nie jest tak prosto. httpapi musiało by mieć funkcje realizującą zapytanie w formie http://192.168.1.100/stm.cgi?dsread=28:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF które zwracało by nam wartość z odpytywanego adresu a sam LK czytał by cyklicznie tylko część. Niemniej jednak po dłuższej chwili pracy doprowadziło by to do ubicia LK. więc to kiepski pomysł. Odczyt powyżej 20 szt jest awykonalny przy obecnych zasobach, co chyba potwierdzą twórcy projektu. O ile miało by powstać takie rozwiązanie to raczej na bazie wymiany informacji LK#1-->LK#2-->LK#3 gdzie fizyczny odczyt pozostaje na wybranych serwerach LK a sama interpretacja i logika może być dowolnie współdzielona miedzy nimi. Unikniemy wtedy problemu długich magistrali a dowolny odczyt będzie mógł być punktem odniesienia dla dowolnego wpiętego w taką sieć LK. W sieci jest wiele rozwiązań do hurtowego odczytu i2c opartych na czytniku konwerterze podpiętym do peceta jak choćby wspomniana prze ciebie "mera" o wiele wydajniejsze od LK arduino i rappsbery też dają rade przy odczytach w okolicach 30 - 40 dallasow. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - petrkaminek - 12-03-2022 Hello, I would like to use more than 20 events, e.g. 30 or 40. Will it be possible in some future update? Thanks for your answer. HW 3.8 SW 1.52 RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - rpce - 12-12-2022 W integracji z HomeAssistant nie można zmienić jednostki miary czujnika. W jaki inny sposób zmienić jednostkę miary jeśli mam więcej jak 1-2 LK3 ? Jak mam jeden LK3 modyfikowałem sensors w integracji. Później pojawiła się możliwość edycji ale teraz znów jest usunięta (no ja nie mogę znaleźć) i nijak nie mogę zmienić jednostki miary. Czy można wysyłać EVENTY do mqtt.ats.pl ? Ew czy jest jakaś możliwość aby na kliencie mobilnym zablokować edycję OUTx ? |