Pomiar prądu i napięcia na LK2 - notek - 04-08-2014

Jest już opublikowany firmware 3.03 mający 3 nowe funkcje dla Lan Kontrolera HW2.0:
- pomiar prądu na we INP4 za pomocą płytek z układem ACS711ex (efekt Halla), są 2 wersja 15,5A i 31A, soft pozwala na wybranie wersji.
- pomiar napięcia na INP5, standardowo do 3,6V, ale za pomocą dzielnika rezystorowego można zwiększyc jego zakres, odpowiednie okienko do multiplikacji też jest
- pomiar mocy P (W) i pracy Pt (Wh) z powyższych wejść.
Płytki mogą być zasilane z LK napięciem 3,3V, tolerują maksymalne napięcie obwodu (we prądowe jest izolowane) 100V, tak więc do monitorowania typowych instalacji PV z akumulatorami wystarczą.
Jutro będzie dostępna poprawiona instrukcja z dokładna rozpiską co i jak podłączyć.

.jpg   current_board.jpg (Rozmiar: 9.7 KB / Pobrań: 7,842)


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - adamgoo - 04-11-2014

I gdzie można znaleźć ta instrukcję? A co z pomiarem prądu w LK HW 1.1 HW 1.2 ?


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - putas - 04-11-2014

A co z pomiarem prądu w typowych instalacjach PV z napięciem 400-600V? Bo jest standard w PV.
Szkoda jednak, że producent wycofał się z LK 1.2
Nowe i bardziej wypasione rozwiązanie nie zawsze jest lepsze. Tu nie jest na pewno, przynajmniej w zastosowaniach PV.


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - adzik - 04-14-2014

To że instalacja pracuje na 600V nie oznacza że nie da się pomierzyć prądu po stronie masy :-)


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - wilkxt - 04-14-2014

adamgoo napisał(a):A co z pomiarem prądu w LK HW 1.1 HW 1.2 ?

bedzie soft z taka sama obsluga, moze do konca tygodnia
putas napisał(a):Szkoda jednak, że producent wycofał się z LK 1.2
Nowe i bardziej wypasione rozwiązanie nie zawsze jest lepsze. Tu nie jest na pewno, przynajmniej w zastosowaniach PV.
Stary LK tez bedzie niedługo dostępny


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - adamgoo - 04-15-2014

czy długość przewodu pomiędzy LK a płytką ACS ma jakieś znaczenie? Jaka jest dokładność pomiaru prądu po przez ta płytkę? Zrobiłem małe testy i pomiędzy płytka ACS a amperomierzem różnica wynosi +- 1A do (mierzyłem tylko do 5A)


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - wilkxt - 04-15-2014

+- 100mA, a kalibrowales wskazanie na 0 prze zerowym pradzie?


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - adamgoo - 04-16-2014

zaraz po podłączeniu ACS pokazywało mi 0,3 A więc skalibrowałem na 0 A


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - Janusz15813 - 04-28-2014

Potrzebuje mierzyc prad przetwornikiem LA100-P firmy LEM. Pomiar jest dokladny i bez bocznika mierzy prad do 100A.
Moglby ktos sie podjac przystosowania tego przetwornika do LK2 , zamiast napiecia trzeba mierzyc prad od 0-50 mA.


Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2 - wilkxt - 04-28-2014

Janusz15813 napisał(a):Potrzebuje mierzyc prad przetwornikiem LA100-P firmy LEM. Pomiar jest dokladny i bez bocznika mierzy prad do 100A.
Moglby ktos sie podjac przystosowania tego przetwornika do LK2 , zamiast napiecia trzeba mierzyc prad od 0-50 mA.

LK mierzy napiecie od 0 do 3.6V, wiec trzeba dać rezystor około 72 omy, przy tej weartosci rezystora i pradzie 50mA mamy na nim napiecie 3,6V, rozdzielczosc takiego pomiaru to 0,1A. W następnej wersjo softu dolozymy taka opcje.