modbus - rpce - 04-22-2021

da się w wersji 3.8 zrobić jednocześnie mastera modbus i na drugim rs slave modbus ?


RE: modbus - wilkxt - 04-22-2021

ale slave modbus jest tylko po TCP, a maser po RS485, obydwa działaja w tym samym czasie


RE: modbus - rpce - 04-23-2021

No ja rozumiem ale po rs485 można mieć przecież slave. Mógłbym odczytywać z LK3 stany na wyświetlaczach innych firm.

Drugie pytanie czy LK3 mógłby w przyszłości zapisywać po RS485 po modbus. Bo na razie potrafi odczytywać tylko dane z adresów z innych urządzeń. Wtedy na miernikach np. simex albo innych firm mogę zdefiniować slave takiego miernika a LK3 by zapisywał pod określony adres.
Sytuacja analogiczna jak odczyt opcji custom w modbus tylko zapis pod adres zmiennej.


RE: modbus - wilkxt - 04-28-2021

(04-23-2021, 11:20 AM)rpce napisał(a): No ja rozumiem ale po rs485 można mieć przecież slave. Mógłbym odczytywać z LK3 stany na wyświetlaczach innych firm.


W chwili obecnej po rs485 LK pracuje tylko jako master. Ale pomyslimy nad opcją slave.

(04-23-2021, 11:20 AM)rpce napisał(a): Drugie pytanie czy LK3 mógłby w przyszłości zapisywać po RS485 po modbus. Bo na razie potrafi odczytywać tylko dane z adresów z innych urządzeń. Wtedy na miernikach np. simex albo innych firm mogę zdefiniować slave takiego miernika a LK3 by zapisywał pod określony adres.
Sytuacja analogiczna jak odczyt opcji custom w modbus tylko zapis pod adres zmiennej.

Chodzi o pracę LK jako master w rs485 (czyli jak teraz jest), tylko zeby była opcja zapisu pod wskazany adres, żeby np cos ustawić w danycm urzadzeniu?


RE: modbus - rpce - 04-29-2021

Tak dokładnie. Przydałyby się jakieś większe wyświetlacze parametrów. Biorę np. simexa swe-73-s i wysyłam jakąś zmienną z LK3 pod ID i adres rejestru do wyświetlacza

regulatory4u.pl/pl/p/file/532e5f30514cba68b1f64af758d84804/SWE-73-S_INSSXPL_v.2.05.001.pdf

Oczywiście może być dowolny wyświetlacz pracujący w slave modbus.

Oled jest mały. Dużego wyświetlacza brak. A w ten sposób mozna by było wyświetlić dowolną zmienną w odpowiednio dobranym wyświetlaczy przełączonym na slave.


RE: modbus - wilkxt - 04-29-2021

Pomyslimy nad opcja zapisu, a co do samego OLEDa, to duzy 2.42 też wspołpracuje z LK
2.42 cal 128x64 OLED SSD1309, komunikacja po I2C


RE: modbus - rpce - 04-29-2021

(04-29-2021, 10:39 AM)wilkxt napisał(a): Pomyslimy nad opcja zapisu, a co do samego OLEDa, to duzy 2.42 też wspołpracuje z LK
2.42 cal 128x64 OLED SSD1309, komunikacja po I2C
No tak ale to nadal I2C na kilkanaście metrów to za mało w środowisku produkcyjnym.


RE: modbus - wilkxt - 04-29-2021

a to fakt, na dłuższe odleglosci i2c sie nie nadaje. Pomyslimy o zpiaise po modbus


RE: modbus - rpce - 04-29-2021

To się zapytam kody błędów modbus da się jakoś odczytać ? przy błędzie komunikacji


RE: modbus - wilkxt - 04-29-2021

na konsoli wurzuca błedy z komunikajci modbusa jak jest cos nie tak