Pilot otwierania bramy - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: Pilot otwierania bramy (/showthread.php?tid=197) |
Re: Pilot otwierania bramy - wilkxt - 10-04-2013 MirKul napisał(a):Przymrozki owszem już są a czujnik jest przy gruncie, ale wg specyfikacji do -20 daje radę? kNie chodzi o czujnik tylko to co masz wpisane w tably zdarzeń przy out0 dla INP6, zrób screna Re: Pilot otwierania bramy - MirKul - 10-04-2013 histereza 0,5, 100.0 i 0,0 - screen mało czytelny, bo zresetewoałem moduł i jest na razie odłączony. Póbowałem resetować do fabryki - wcisnąłem przycisk na ponad 10 sekund aż do szybkiego pyknięcia i zresetowało się tylko hasło. Pozostałe ustawienia jak np. nazwa wyjścia na out0 juz nie, podobnie jak reset time - dalej jest na 1 s, a powinno być 0. Czy to normalne? Re: Pilot otwierania bramy - wilkxt - 10-04-2013 tak, niektórych ustaien jak opisu i czas restartu nie restuje. W okienku OUT0 przy inp6 masz ustawione 100 i 0 co oznacza ze jak temp soadnie ponizej 0 to załczy przekaźnik, moze to Ci załącza bramę w nocy jak jest przymrozek. |