Powiększenie zakresu pomiaru prądu - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: Powiększenie zakresu pomiaru prądu (/showthread.php?tid=125) |
Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 09-24-2013 OK - tak jest. Po podaniu napięcia 3,6V jest 1023 czyli poprawnie działa. Kiedy pojawi się wersja 3.13? Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 09-24-2013 myślę ze przyszły tydzień. Jak masz jakis w miare dobry miernik (zreszta niewazne jaki) to porób pomiary i zrób taką tabelka -prąd i napiecie na wyjsciu ACS, ewentualnie trzecia kolumna wskazania z INP12, ale to mniej istotne. Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 09-25-2013 [quote="wilkxt"] Jak masz jakis w miare dobry miernik (zreszta niewazne jaki)/quote] mam, ale nie zrobię jednocześnie pomiaru prądu i napięcia. Czy wystarczy w tabeli PRĄD z odczytem z INP12 (0-1023)? zakładając, że to wejście mierzy bardzo dokładnie napięcie to powinno być wystarczające. Mam drugi miernik, ale on jest byle jaki i ciężko mu zaufać. Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 09-25-2013 ok, moze byc prąd i wartość z INP12 Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 09-28-2013 No niestety nie mam dobrych wieści. Tak szybko zmieniają się parametry, że nie jestem w stanie jednocześnie odczytać na mierniku i LK. Otrzymałem takie wyniki LK - Miernik [A] 255-2,85 257-2,88 266-3,2 270-3,25 274-3,36 280-3,5 330-4,7 350-5,24 380-6,16 390-6,5 397-6,58 400-6,66 410-6,9 430-7,3 606-11,9 660-13,20 670-13,40 Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 09-28-2013 ok, dobre i to Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 10-08-2013 jak podłączamy taki Amperomierz? http://radio-modele.pl/woltomierz-i-amperomierz-w-jednym,360,25687.html Patrząc na to zdjęcie to od góry na czarnym przewodzie jest napisane OUT- potem na 2 czerwonych IN+ a na dole DC- Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 10-08-2013 tak zeby prad płynąl przez ten "drut" widoczny na zdjeciu Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - iwi - 10-13-2013 OK - pomiary Natężenie w A / Odczyt na INP12 Pomiar na prof mierniku 0 / 146 1 / 184 2 / 222 3 / 260 4 / 297 5 / 335 - tak z ciekawości sprawdziłem ten wskaźnik co poniżej mierzyłem i przy 5A on pokazuje 6,0A Pomiar na wskaźniku 6,3 / 344 6,4 / 346 7 / 360 7,3 / 410 8,6 / 416 8,9 / 422 9,1 / 430 12,4 / 530 13 / 545 21,8 / 820 24,8 / 910 Re: Powiększenie zakresu pomiaru prądu - wilkxt - 10-16-2013 pomiary wczesniejsze róznią się od tych ostatnich, któr bardziej wiarygodne? Uzywałeś różnych mierników? |