Problemy z LK3
#1
Jak w koncu uruchomic czujnik AM2320 na LK3. Samodzielnie czujnik chodzi ale po podlaczeniu ds-ow praktycznie wiesza sie caly LK3. Jakos to dziala na krotkim kablu ok.1.5m ale odczyt wyswietla sie co 15-20 sekund na 2-3 sekundy (przy podpietych ds-ach). Jak dam dluzszy kabel a potrzebuje okolo 10m zaraz sie wszystko wiesza, nawet nie dziala po wypieciu ds-ow. Probowalem rozne mozliwosci, lacznie z kablem ekranowanym z uziemionym ekranem i bez uziemionego ekrany i zadnego efektu. Czy aby na pewno to dziala prawidlowo tak jak w opisie produktu czy to sa pobozne zyczenia konstruktorow. Bo wychodzi na to ze jest nie zgodnosc produktu z opisem. W ogole zapewniacie jakies wsparcie techniczne bo jak na razie zadnej pomocy ze strony producenta. Jak zadzwonilem na firme to mila pani polaczyla mnie z dzialem technicznym i juz nie bylo milo bo zostalem potraktowany jak glupi intruz.
Po za tym zauwazylem jeszcze jeden problem. Chcialem aby przyciskiem podlaczonym do INPD sterowac funkcjami ale zeby jeden przycisk zalaczal wiecej niz jedna funkcje tzn. wysterowanie wyjscia OUT i jednoczesnie wysterowanie wyjscia PWN. Wydawaloby sie prosteo w zdarzeniach ustawic przelaczanie ale przy ustawionych dwoch funkcjach dziala tylko jedna z wybranych, ta ktora byla wprowadzona pierwsza.
Odpowiedz
#2
Spokojnie, napewno jakoś rozwiązemy problem, ogólnie 10 m na I2C to dosc dużo przy 400Khz.
Problem z DSami jest taki ,że ich 4 zyła (na kablu), która jest nie używana przedłuża jeszce magistrale I2C, jesi się czujnik wepnie w spliter z gniazdami z obsluga I2C (białe kreski nad gniadami), 2 gniazda nd nimi też maja wyprowadzone I2C, wiec w sumie lepiej nie używac tych 4 gniazd dla DSów, lub odciąc nieuzywaną żyłę z DSa zaraz przy wtyczce Rj12.

Przy jakiej długości kabla czujnik działa OK, zakładając ze nie ma Dsów?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz