Eastron SDM72D-M
#1
Witajcie,
Mam pytanie o bilansowanie energii w tym liczniku, nie podobają mi się odczyty z licznika PGE Gama 350 i Eastrona. Mam za duże rozbierzności pomiędzy odczytami.
Odpowiedz
#2
a PGE robi bilansowanie?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Z tego co znalazłem w internetach to jest bilansowanie między fazowe w sposób wektorowy.
Odpowiedz
#4
Hello, I bought SDM72D-M-2 ver. which reads more parameters than the original M-1 version, but in the Modbus bar (rs458) is only for the M-1 model ver. so it doesn't show me other data phase1 etc. Does anyone have a config or update in LK3 hw 3.7 sw 1.49d. i have it through tHAT2. well thank you
Odpowiedz
#5
These are registers for sdm630, but the part is the same for sdm72-v2
function 0x4
type float
//SDM 630 registers
#define SDM630_VOLTAGE1 0x0000 //V
#define SDM630_VOLTAGE2 0x0002 //V
#define SDM630_VOLTAGE3 0x0004 //V
#define SDM630_CURRENT1 0x0006 //A
#define SDM630_CURRENT2 0x0008 //A
#define SDM630_CURRENT3 0x000A //A
#define SDM630_CURRENTSUM 0x0030 //A
#define SDM630_POWER1 0x000C //W
#define SDM630_POWER2 0x000E //W
#define SDM630_POWER3 0x0010 //W
#define SDM630_POWERTOTAL 0x0034 //W
#define SDM630_VOLT_AMPS1 0x0012 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS2 0x0014 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS3 0x0016 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL 0x0038 //VA
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE1 0x0018 //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE2 0x001A //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE3 0x001C //VAr
#define SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL 0x003C //VAr
#define SDM630_POWER_FACTOR1 0x001E
#define SDM630_POWER_FACTOR2 0x0020
#define SDM630_POWER_FACTOR3 0x0022
#define SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL 0x003E
#define SDM630_PHASE_ANGLE1 0x0024 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE2 0x0026 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE3 0x0028 //Degrees
#define SDM630_PHASE_ANGLE_TOTAL 0x0042 //Degrees
#define SDM630_VOLTAGE_AVERAGE 0x002A //V
#define SDM630_CURRENT_AVERAGE 0x002E //A
#define SDM630_FREQUENCY 0x0046 //HZ
#define SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY 0x0048 //Wh
#define SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY 0x004A //Wh
#define SDM630_IMPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004C //VARh
#define SDM630_EXPORT_REACTIVE_ENERGY 0x004E //VARh
#define SDM630_TOTAL_SYSTEM_POWER_DEMAND 0x0054 //W
#define SDM630_MAXIMUM_TOTAL_SYSTEM_POWER 0x0056 //W
#define SDM630_PHASE_1_LN_VOLTS_THD 0x00EA //%
#define SDM630_PHASE_2_LN_VOLTS_THD 0x00EC //%
#define SDM630_PHASE_3_LN_VOLTS_THD 0x00EE //%
#define SDM630_AVERAGE_VOLTS_THD 0x00F8 //%
#define SDM630_PHASE_1_CURRENT_THD 0x00F0 //%
#define SDM630_PHASE_2_CURRENT_THD 0x00F2 //%
#define SDM630_PHASE_3_CURRENT_THD 0x00F4 //%
#define SDM630_AVERAGE_CURRENT_THD 0x00FA //%
//SDM 72D registers
#define SDM72D_TOTAL_SYS_POWER 0x0034 //W
#define SDM72D_IMPORT_ENRG_LAST_RST 0x0048 //kWh
#define SDM72D_EXPORT_ENRG_LAST_RST 0x004A //kWh
#define SDM72D_TOTAL_ENERGY 0x0156 //kWh
#define SDM72D_SET_TOTAL_ENRGY 0x0180 //kWh
#define SDM72D_SET_IMPORT_ENRGY 0x0184 //kWh
#define SDM72D_SET_EXPORT_ENRGY 0x0186 //kWh
#define SDM72D_IMPORT_POWER 0x0500 //W
#define SDM72D_EXPORT_POWER 0x0502 //W


these registers are definitely in sdm72-v2
SDM630_VOLTAGE1,
SDM630_VOLTAGE2,
SDM630_VOLTAGE3,
SDM630_CURRENT1
,SDM630_CURRENT2,
SDM630_CURRENT3,
SDM630_CURRENTSUM ,
SDM630_POWER1,
SDM630_POWER2 ,
SDM630_POWER3,
SDM630_POWERTOTAL,
SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY,
SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY,
SDM72D_IMPORT_POWER,
SDM72D_EXPORT_POWER
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
A kde to zmeniť, tie registre v LK3? Ďakujem
Chýbajú mi čísla adresy.
Chcem sa opýtať, či niekto vie odčítať všetky hodnoty, ktoré sa zobrazujú na displeji merača SDM72D-M verzia.2. Nakonfiguroval som to podľa manuálu kódu (Zlá odozva) ?? ale mne to nejde, ak ma niekto funkcnu konfiguraciu opytal by som sa ho. Prípadne aktualizujte v menu LK3 v záložke – modul na SDM72DV2. Ďakujem
Vo vašom zozname mi chýbajú čísla adries.
napríklad: sdm72_custom_preset.json
Kod:
{"name":"sdm72_custom","bitrate":0,"parityBit":0,"stopBit":1,"readings":[{"name":"Total Power","unit":"W","divisor":100,"address":52,"functionCode":4,"variableType":2},{"name":"import","unit":"kWh","divisor":100,"address":72,"functionCode":4,"variableType":2},{"name":"export","unit":"kWh","divisor":100,"address":74,"functionCode":4,"variableType":2},{"name":"total energy","unit":"kwh","divisor":100,"address":342,"functionCode":4,"variableType":2},{"name":"set total ene","unit":"kwh","divisor":100,"address":384,"functionCode":4,"variableType":2}]}
Odpowiedz
#7
So after studying the whole bottom, I prepared a setting for SDM72D-M-v2.json that reads all 30 values. English and Slovak.  Cool


Załączone pliki
.zip   SDM72D-M Modbus V2.zip (Rozmiar: 1.3 KB / Pobrań: 41)