Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przełączanie wyjść zapytaniem http
#1
Witam.
Posiadam LK3.5, SW 1.47, HW 3.8.

Zauważyłem błąd polegający na tym, że każde zapytanie typu http://adres_ip/outs.cgi?out=x nie powoduje zmiany stanu wyjścia x na przeciwny lecz zawsze zmienia stan wyjścia 0.
<t></t>
Odpowiedz
#2
Panowie moderatorzy, czy jest jakaś szansa na poprawę tego błędu?

Opisze jeszcze raz: chodzi o to, że w instrukcji pisze, że polecenie np. http://adres_ip/outs.cgi?out=2 powinno powodować zmianę stanu wyjścia OUT2 na przeciwny, a w rzeczywistości zmienia się tan wyjścia OUT0 na przeciwny. Ne ma znaczenia co napiszę w zapytaniu na końcu, zawsze zmienia się stan wyjścia OUT0.
<t></t>
Odpowiedz
#3
Dzień dobry, czy mógłby ktoś pomóc z tym problemem? Może coś źle robię? Próbował ktoś potwierdzić mój błąd?
Liczę na pomoc.
<t></t>
Odpowiedz
#4
(12-22-2021, 12:21 PM)jwmega napisał(a): Zauważyłem błąd polegający na tym, że każde zapytanie typu http://adres_ip/outs.cgi?out=x nie powoduje zmiany stanu wyjścia x na przeciwny lecz zawsze zmienia stan wyjścia 0.

Dzień dobry, czy mógłby ktoś pomóc z tym problemem? Może coś źle robię? Próbował ktoś potwierdzić mój błąd?
Liczę na p

zmiana wyjścia na przeciwny stan http://adres_ip:port/outs.cgi?out=out2  działa poprawnie  SW 1.47a | HW 3.7

dla kolejnych  out=out3      out=out4       itd...
<t></t>
Odpowiedz
#5
Witam, czy mógłbyś mi pomóc z tym problemem? Może tu popełniam błąd? Czy ktoś może zweryfikować mój błąd?  monkey mart
Odpowiedz
#6
wyślij kod na prv to zerknę w wolnej chwili.

raz jeszcze podaje ci poprawny wyzwalacz dla wyjscia out2

Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out2    a nie /outs.cgi?out=2
zmina stanu na przeciwny dla kilku wyjść na raz out1 i out4
Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out1&out=out4
Zmiana stanu out2 na przeciwny i włączenie out4

Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out2&out4=1

Reasumując zmiana stanu to out=outX gdzie X jest nr wyjścia  a ustawienie stanu to outX=0/1 <-- cyfra 0 lub 1określa stan a X  nr wyjścia