LK 3.7 - błąd wskazań licznika impulsowego
#1
Question 
Dzień dobry,

do LK 3.7 mam podłączony licznik jednofazowy OR-WE-501, i zliczam zużycie pompy ciepła. Niestety, co jakiś czas LK pokazuje jako chwilową moc 39130 W - ni stą, ni zowąd. LK2.5 takich "odchyłów" z tymże licznikiem nie miał..

Nie wiem, co móglbym zmienić.. załączam screenshot z MQTT, widać dwa odchyły.

Dziękuję za pomoc!

Michał


Załączone pliki Miniatury
   
Odpowiedz
#2
załaduj najnowszy soft, była poprawka

a jaką masz pompę?Marka model?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Mam najnowszy soft 1.31 (nie zauwazylem na forum informacji, wgralem dopiero ok. 3 tyg temu), i bledu juz nie ma, zlicza prawidlowo! Bardzo dziekuje!

PC mam Technibel PHRT 12, francuska, starsza on/off, steruja ja poprzez LK (temperatura w domu). Jestem bardzo zadowolony! Wykresy zuzycia wysylane sa na pvoutput.org. Wlaczam LK odpowiednio pompe obiegowa w PC, po czym dolaczam sprezarke - po to, aby nie chodzila niepotrzebnie caly czas obiegowka pompujaca do bufora/podlogowki.