(11-26-2020, 01:15 AM)stAch napisał(a):
(11-24-2020, 09:36 AM)rt@cnc.info.pl napisał(a): U mnie regularnie jest utrata komunikacji z czujnikami temperatury. 
Nie zaufał bym temu urządzeniu żeby sterować jakiś proces czujnikiem temperatury.
posiadam osobiście kilka wersji lk a w kilkadziesiąt zamontowałem u klientów i moja skromna uwaga na temat zaufania do takiego cyfrowego termostatu jest dość wysoka.
zasada jest jedna Tanio nie znaczy bezawaryjnie
pomoże dobre okablowanie do czujników ja stosuje ekranowane 3zyłowe LIYCY 3x1 uziemione a nie tania chińska skrętka to samo dotyczy się DSów które padają mi częściej niż sam sterownik.
W sterowniku najczęściej przegrzewa się zasilanie magistrali... ale to przy pełnym obłożeniu czujnikami i kilku latach pracy nonstop. ma prawo wybaczam...


ponadto piszesz

1.  OUT2 termostat sterujący zał. od zadanej temperatury 60stC z histerezą 15stC grzałki w buforze ciepła
2.  OUT3 = 1 jeśli temperatura jest <90stC - jako dodatkowe zabezpieczenie
obydwa wejścia są połączone szeregowo i sterują  stycznikiem który załącza grzałkę w buforze.
Dzisiaj miałem sytuacje w której bufor mi się nagrzał do 101stC wszystkie przekaźniki 1-4 były załączone taka sytuacja nie powinna mieć miejsca

i masz racje nie powinna lecz to nie wina LK a twojego rozumienia zabezpieczenia przed przegrzaniem na podstawie 2 przekaźników pracujących w szeregu sterowanym nadal z jednego urządzenia . idąc twoim myśleniem palec w lufie zabezpieczy broń przed wystrzałem Smile

kup najprostszy termik KSD9700 10A/250V NC 90C T2 i wepnij go pomiędzy outx LK a przekaźnik sterujący lub zasilanie płytki przekaźnika to będziesz miał niezawodne zabezpieczenie nawet jeśli ktoś ci shakuje LK a jest taka możliwość

Ale zabezpieczyłem się dodatkowo 2 regułę ustawiając przedział 10-85 stC jako OUT3=0 i podłączając się pod styk NC, oraz dokładając jeszcze przekaźnik pomocniczy z alarmu sterownika UNI2. Także teraz raczej nie ma prawa nic się stać.

masz to puszczone na świat Smile jeśli tak to strach pomyśleć co się stanie po DDosie IOT w sieci ogólnodostępnej (internet) jest dość łatwym celem zalecam VPN lub co najmniej mac rules access na routerze

Do komunikacyjnych mam skrętkę polskiego producenta kat 6A a, a sygnały binarne i/o RDY(ST)Y 8x2x0,5 i LiYCY 8x0,5 w zależności co mieli na hurtowni  Z moich obserwacji lepiej pracuje na 1wire na skrętce.
Cóż jak widać z niezawodnością możne być rożnie ja musiałem wymienić gniazdo RJ12 bo były zimne luty. Ma tez troszeczkę niedoróbek jak zanikanie stanów wyjść event po zaniku zasilania lub restarcie. Co powoduje wypadanie nastaw z Scheduler`a ,ale z tego co widzę to projekt się cały czas rozwija.
Pomysł z bimetalem najpewniejszy dzięki za info.

 Wracając do tematu o co chodzi z tym puszczaniem w świat ? Wszytko jest za routerem i firewallem Smile nie ma przekierowania portów z zewnątrz ani DMZ na LK.