LK3 zdarzenia - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: LK3 zdarzenia (/showthread.php?tid=976) |
LK3 zdarzenia - MarcinS - 11-24-2019 Próbowałem zrobić prosty regulator do podłogówki: w zdarzeniach ustawiam: T1= temp EVENT1=0 dzień EVENT1=1 noc OUT0=pompa podłogówki 1=ON 0=OFF T1<22.5 hist 0.5 AND EVENT1=0 OUT0=1 ( ON i PERzaznaczone check boxy ) wszystko działa ale jak dodam kolejne zdarzenie ( kontrola podłogówki w nocy EVENT1=1) T1<20.5 hist 0.5 AND EVENT1=1 OUT0=1 i zaznacze teraz checkbox ON to ustawia mi momentalnie OUT0=0 ( pomimo ze warunek z grzania w dzień jest spełniony w chwili klikniecia ON ) odznacze i dzienna reguła znów działa Czy jest możliwe sterowanie jednym wyjsciem za pomocą kilku reguł ? Bo póki co jedna działa ok jak jest więcej ... to nie wiem czym sie kieruje algorytm RE: LK3 zdarzenia - MarcinS - 11-25-2019 Wszystko jest OK z LK3 ( moje wina i brak wiedzy ) zrobiłem inaczej i działa ( tak jak robiłem nie miało prawa działać ) |