Forum Tiny Control Solution
Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt - Wersja do druku

+- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl)
+-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: LanKontroler V3 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Wątek: Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt (/showthread.php?tid=974)



Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt - majeski77 - 11-23-2019

Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?

   


RE: Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt - majeski77 - 11-27-2019

(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?



Nikt nie korzysta z czujnika co2  ??


RE: Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt - TERVEPERKELESATANA - 12-17-2019

(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?

Witam
test czujnika MH-Z16  z LK 3.7 (soft 1.19)  bez kalibracji ( w takim stanie jak dostarczył producent)
wyniki pomiarów raczej zgodny z oczekiwaniem (test 24 godz.)
(min 511 ppm godz 8.30,  max 1911 ppm godz 16.33)  w pomieszczeniu biurowym

wg mnie pomiar jest wiarygodny

sprawdzę jeszcze z LK3.0 (soft 1.55)


czujnik można zweryfikować na wyjściu analogowym mierząc poziom napięcia  Vout (pin 2)    wyjście analogowe  0.4 do 2.0 V
CO2ppm =   (Uzmierzone -0.4V) / 1.6




1) odpowiedź czujnika to napięcie  między 0 V a 2 V  (jeśli napięcie analogowe odpowiada 0 V, oznacza to, że wykryto błąd podczas procedury samokontroli )
2) pomiędzy 0 V a 0,4 V nie reprezentuje żadnego pomiaru, a wartości w tym zakresie są wysyłane podczas fazy podgrzewania czujnika,  około  3 minut.
3) podczas normalnej pracy czujnik wysyła napięcie między 0,4 V a 2 V, co odpowiada stężeniom CO2 odpowiednio 0 ppm i 5000 ppm. 
(jest liniowa zależność między napięciami w tym zakresie a stężeniem CO2)


rzeczywista zawartość  stężenia CO2  to około 415,39 ppm      ( z dn 2019.05.12)        400 ppm  - >  0,04 % objętości

czyli nie zejdziemy poniżej 400 ppm CO2


RE: Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt - TERVEPERKELESATANA - 12-17-2019

(11-27-2019, 10:46 AM)majeski77 napisał(a):
(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?



cd.
sprawdziłem  LK3.0 z (soft 1.55)  ten sam czujnik co wcześniej

wyniki pomiarów mieszczą się w podobnym zakresie (a w zasadzie nie widzę różnicy,  pomijają fakt że w innym czasie)

drugi załącznik (2 wykresy nałożone na siebie z 2 różnych LK ale ten sam czujnik) - jak widać przerwa jest dobrze "uzupełniona"  - czyli jest OK

"..mam na poziomie 100 ppm...."   może w ustawieniach samego LK  ??  przydałby się zrzut ekranu, lub backup z LK, co jest jeszcze podłączone  do LK ??



RE: Czujnik CO2 MH-Z16 -czy to poprawny odczyt - Wafello3 - 10-21-2024

Odczyt 100 ppm może wskazywać, że czujnik jest źle skalibrowany lub że istnieją inne czynniki wpływające na pomiar, takie jak jego lokalizacja lub rodzaj zanieczyszczeń w powietrzu. Upewnij się, że czujnik został poprawnie skalibrowany zgodnie z instrukcją producenta i sprawdź, czy używasz odpowiedniego modelu czujnika do pomiaru stężenia CO₂. Jeśli problem będzie się utrzymywał, warto rozważyć skontaktowanie się z producentem lub dostawcą czujnika w celu dalszej diagnozy.
https://szklarzwarszawa.com/oferta/szklo-szyby-na-wymiar/