LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE (/showthread.php?tid=933) |
RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - agrest - 10-28-2019 Hej w ustawieniach wyjść cyfrowych masz czas powrotu do stanu początkowego. Będzie prawie o połowę mniej wpisów. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - marcinb - 10-30-2019 A mi jeszcze przedałoby się aby można dodać więcej warunków SMSów i można było powiadomienia wysyłać na wiecej numerów. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - wilkxt - 11-06-2019 Załaczam nowy soft do Lk3.5/6/7 ver. 1_19 - nie wgrywac do LK3 lk3_7_firmware_1_19.zip (Rozmiar: 440.99 KB / Pobrań: 309) Poprawiono: - ładowanie pliku backupu - zapis schedulera - automatyczna zmiana czasu letni/zimowy - reset do ustawien fabrycznych wymaga zwolnienia przycisku po dwkukrotnym kliknieciu przekaxnika - rozdzielenie urządzeń podpinanych do serial port i modbusa, każde ma teraz swoja zakladkę Dodano: - edycja wpisów schedulera - edycja wpisow w zdarzeniach - moce P1-P4 jako nowe żródło w zdarzeniach - edycja slave id w Modbus RTU RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - marcinb - 11-06-2019 Pobrane - poszło RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - marcinb - 11-13-2019 (10-28-2019, 07:09 PM)agrest napisał(a): Hej w ustawieniach wyjść cyfrowych masz czas powrotu do stanu początkowego. Będzie prawie o połowę mniej wpisów. Hejka, Własnie przetestowałem Scheduler nie zadziała z przekaźnikiem tzn. jresli Wyjście ma stan 0 a mam wpisany automatyczny powrót po 1sek. to Scheduler nie zadziała tzn nie załączy wyjścia. Jak zmienię na powrót 0 sek to działa bez problemu. Pretestowane. Jeśli wartość powrotu jest inna niż "1" to scheduler zadziała z wartością 1 nie. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - agrest - 11-13-2019 Pokaż ustawienia RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - marcinb - 11-14-2019 (11-13-2019, 08:12 PM)agrest napisał(a): Pokaż ustawienia Proszę RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - agrest - 11-14-2019 Hej, a zwróć uwagę co jest napisane "Cyklicznie (wartość w polu czasu używana jako okres między akcjami)".To tylko taka uwaga, czy chcesz aby było uruchamiane co 22 godziny czy codziennie o 22:00? A druga sprawa to błąd. W schedulerze czas jest odliczany o jedną sekundę szybciej. Sprawdziłem. Po ustawieniu 3 sekund wyłączenie następuje po 2, przy 5 po 4 sekundach itd. Jak ustwisz 1 sekundę czas powrotu wynosi 0 sekund i przekaźnik się nie załącza. Co ciekawe przy ręcznym włączeniu wydaje się, że czas powrotu jest liczony prawidłowo. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - marcinb - 11-14-2019 (11-14-2019, 08:04 PM)agrest napisał(a): Hej, a zwróć uwagę co jest napisane "Cyklicznie (wartość w polu czasu używana jako okres między akcjami)".To tylko taka uwaga, czy chcesz aby było uruchamiane co 22 godziny czy codziennie o 22:00? Poprawiłem "Cykliczne"-USUNIĘTE.Faktycznie masz rację z tym stwierzeniem: Cytat:A druga sprawa to błąd. W schedulerze czas jest odliczany o jedną sekundę szybciej. Sprawdziłem. Po ustawieniu 3 sekund wyłączenie następuje po 2, przy 5 po 4 sekundach itd. Jak ustwisz 1 sekundę czas powrotu wynosi 0 sekund i przekaźnik się nie załącza. Co ciekawe przy ręcznym włączeniu wydaje się, że czas powrotu jest liczony prawidłowo. Poprawiłem na 2 sek. , jeśli w kolejnej wersji firmware zostanie to poprawione to sobie zmienię. Dzięki. RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - Artur73 - 11-16-2019 Witam Zakładka Moc i Energia po wybraniu Licznika SDM72D-1 mamy dostępny tylko parametr Pokaż wartość P1. Pokaż wartość E1 wskazuje 0, brak odczytanej wartości z licznika. Mam jeszcze pytanie o Modbus TCP, czy jest szansa na możliwość zmiany stanu wyjść po Modbus TCP |