Pomiar napięć a wspólna masa - ditch73 - 01-09-2016

Wejścia napięciowe INP1, INP2 i zasilania kontrolera w LanKon V2.0 mają wspólną masę. Jak podłączyć pomiar napięcia z akumulatorów i pv paneli do tych wejść, czy nic się nie stanie jak minusy z paneli, akumulatorów i zasilania będą razem połączone.


Re: Pomiar napięć a wspólna masa - elektron81 - 01-10-2016

Jak pomierzyłem u siebie to masa paneli NIE jest masą akumulatorów , a napięcie między nimi to 10,5V. Reszta nie ma problemu bo już tak podłączałem.


Re: Pomiar napięć a wspólna masa - wilkxt - 01-11-2016

elektron81 napisał(a):Jak pomierzyłem u siebie to masa paneli NIE jest masą akumulatorów , a napięcie między nimi to 10,5V
Jakis schemat instalacji>