Dokładność INP2 0,01 czy 0,1V - iwi - 04-08-2015

Witajcie.

Zestawiłem sobie układ porównujący panele amorficzne z panelami polikrystalicznymi.
Panele POLI są podpięte pod czujnik ASC i wejścia INP4 i 5. Panel amorficzny natomiast podpiąłem pod INP1 i 2.
Problem w tym, że na INP2 cały czas pokazuje 0V, a potrzebuję zmierzyć spadek napięcia na oporniku wzorcowym (0,1 Ohma) - opornik jest mały i spadki są małe. Interesuje mnie dokładność tego wejścia. Czy mierzy z dokładnością do 1/10 czy 1/100V

Jak ewentualnie zmniejszyć wartość tego wejścia (domyślnie jest do 36V i pewnie stąd tak mała dokładność).
INP1 mam wykorzystane do pomiaru napięcia do 100V.

Myślałem jeszcze o podmianie że INP1 będzie mierzyło spadek napięcia a INP2 przejmie mierzenie napięcia, ale znowu to napięcie będzie przeskalowane bo jest do 36V a potrzeba do 100V

Drugiego czujnika ASC niestety nie można podłączyć.


Re: Dokładność INP2 0,01 czy 0,1V - wilkxt - 04-15-2015

dokladność, a raczej rozdzielczośc to 0,1V. Może daj wiekszy opornik? Albo do opornika dodaj wzmacniacz i dopiero wtedy na wejscie lk