Licznik impulsów i eksport na thingspeak - Golem - 05-22-2014

Witam

Usiłuje wyeksportować impulsy do thingspeak. Posiadam LK 2.0 , podłączony do licznika bemko (+ z licznika do inp4d, - do gnd), licznik ma 1000imp na kwh, na stronie LK wydaje się liczyć dobrze jednak nie wiem jak wyeksportować to do thingspeak.
Zrobiłem to tak:
Na thingspeak - field 1 opis kwh
na LK w httpclient:
api.thingspeak.com time 10
GET /update?key=XXXXXX&field1=#44

Niestety na thingspeak w logu mam
entry_id":44,"field1":"4097"
entry_id":45,"field1":"4097"

itd. nic się nie zmienia.
Gdzie mam błąd lub co muszę jeszcze zrobić żeby mieć wykres mocy np w watt itp ?

Proszę o pomoc


Re: Licznik impulsów i eksport na thingspeak - putas - 05-22-2014

Link w LK powinieneś mieć taki
GET /update?key=XXXXXX&field1=#32
Bo Ty musisz wysyłać wartość zliczonych impulsów (zużycia), a nie poszczególne impulsy.
Przy LK2,0 będziesz miał chyba złe wskazania na wykresach - LK jakoś magicznie to wysyła, w LK1,2 było to lepiej rozwiązane.

Czy poza zużyciem prądu w domu mierzysz coś jeszcze? Czy masz może wiatrak lub instalację PV?