LAN Controller v.2 brak opisu w wysyłanym mailu - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: LAN Controller v.2 brak opisu w wysyłanym mailu (/showthread.php?tid=407) |
LAN Controller v.2 brak opisu w wysyłanym mailu - zbyszek - 03-12-2014 Jak w tytule w mail-u mam wartość parametru - np 12.0 niestety bez opisu co to za parametr - opis w okienku - txt. Chodzi o zakładkę Events Config - dotyczy wszystkich parametrów. Dodatkowo w przesyłanym mailu wartość Inp2 nie jest opisana 24.4 tylko 244 - przesunięcie o jedno miejsce przecinka. Moduł V2.0 oprogramowanie 3.01 Re: LAN Controller v.2 brak opisu w wysyłanym mailu - wilkxt - 03-15-2014 ok, sprawdzimy to Re: LAN Controller v.2 brak opisu w wysyłanym mailu - zbyszek - 03-16-2014 Dodatkowo dalej przy podłączeniu DS- ów następuje ich zamiana w kolejności odczytu. Sam zmienia mimo wczśniejszego wpisu. Mam jeszcze taki objaw, że po podpięciu napięcia wyższego od zasilającego do INP2 np 24V - zmieniają się stany wyjściowe OUT0-5. Masa jest wspólna zasilania 12 i tego mierzonego napięcia 24V. Nie wiem czy pomiar tego wyższego napięcia powinien iśc przez jakiś dodatkowy opornik - jednak w instrukcji nie ma żadnego opisu na ten temat. We wcześniejszej wersji im wyższe napięcie to był wpinany odpowiedni rezystor, Re: LAN Controller v.2 brak opisu w wysyłanym mailu - wilkxt - 03-23-2014 -na INP2 możesz mierzyc do 35V, - zalaczanie przekaznikow ,sprawdz czy nie masz jakis warunkow wlaczonych |