Czy czujnik WCS1800 zadziała prawidłowo w takiej sytuacji ? - szmer - 08-02-2024

Dzień dobry,

chciałbym wykorzystać ten moduł do pomiaru prądu na kilku obwodach DC. Ze względu na to, że przewody we wszystkich wiązkach mam cienkie chciałbym umieścić przewód dodatni każdego obwodu ( jest ich 3 ) razem w jednej cewce.
Moje pytanie jest następujące: czy po umieszczeniu wszystkich przewodów dodatnich wspólnie w jednej cewce uzyskam na wyjściu sumaryczny pomiar poboru wszystkich trzech obwodów ? Czy umieszczenie ich wspólnie w jednej cewce będzie zwiększało w jakiś sposób błąd pomiaru ?( np. czy lepiej dać każdy w osobnym module ) Nie potrzebuję super dokładnego pomiaru, błąd ok. 5% sumarycznego pomiaru będzie dopuszczalny.

Z góry dzięki za pomoc.

Pozdrawiam.


RE: Czy czujnik WCS1800 zadziała prawidłowo w takiej sytuacji ? - stAch - 08-15-2024

(08-02-2024, 06:00 PM)szmer napisał(a): Dzień dobry,

chciałbym wykorzystać ten moduł do pomiaru prądu na kilku obwodach DC. Ze względu na to, że przewody we wszystkich wiązkach mam cienkie chciałbym umieścić przewód dodatni każdego obwodu ( jest ich 3 ) razem w jednej cewce.
Moje pytanie jest następujące: czy po umieszczeniu wszystkich przewodów dodatnich wspólnie w jednej cewce uzyskam na wyjściu sumaryczny pomiar poboru wszystkich trzech obwodów ? Czy umieszczenie ich wspólnie w jednej cewce będzie zwiększało w jakiś sposób błąd pomiaru ?( np. czy lepiej dać każdy w osobnym module ) Nie potrzebuję super dokładnego pomiaru, błąd ok. 5% sumarycznego pomiaru będzie dopuszczalny.

Z góry dzięki za pomoc.

Pozdrawiam.

Nie będzie to wynik do końca sumaryczny ale bardziej szczytowy... Indukcja jaka zostanie uzyskana podczas sumy będzie w głównej mierze zależna od najwyższego pomiaru pojedynczego kanału
O tyle o ile trzy fazy są obciążone podobnym prądem ( u mnie z wiatraka na mostek prostowniczy ) to odczyt taki jest w pewnym sensie miarodajny ze sporym błędem
Jednak jeśli jedna z faz ma wysoki pobór a inne znikomy to odczyt będzie wskazywał wysoki pobór a nie średnia jego wartość, o ile taki efekt jest zadowalający dla ciebie i nie kładziesz nacisku na dokładność pomiaru to polecam zrobić podwójna pętlę na cewce... (Druty przeprowadzić raz jeszcze przezez oczko cewki) Odczyty szczytowe będą jeszcze dokładniejsze