Histereza w Zdarzeniach - jak to działa? - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Histereza w Zdarzeniach - jak to działa? (/showthread.php?tid=2596) |
Histereza w Zdarzeniach - jak to działa? - krzychor - 12-07-2022 witajcie, ktoś pomoże? mam problem z ustawieniem zdarzenia, chciałbym aby zdarzenie aktywowało się gdy parametr (np P1) osiągnie wartość -3000, a dezaktywowało się gdy będzie -500. jak to powinno być ustawione? próbuję ale nie wychodzi. ustawiam wartość < 1750, histereza 1250 (próbuję również -1250) ale nie działa. co ciekawe jak wpisuję w histerezie -1250 lub 1250 daję zapisz to zapisuje te wartości, ale po odświeżeniu zawsze jest w histerezie +- -60.72 to chyba jakiś błąd w sofcie??? RE: Histereza w Zdarzeniach - jak to działa? - notek - 12-13-2022 (12-07-2022, 10:45 PM)krzychor napisał(a): witajcie, Raczej >=1750 i histereza 1250 i powinno działać. Ujemne wartości tu nie mają sensu. RE: Histereza w Zdarzeniach - jak to działa? - gumin - 10-28-2024 (12-13-2022, 11:54 PM)notek napisał(a):(12-07-2022, 10:45 PM)krzychor napisał(a): witajcie, Witam. Mam podobny problem z histerezą w zdarzeniach. Nie ważne jakie źródło, nie ważna wartość i operator, gdy wpisuję histerezę 328 to po odświeżeniu poprawia ją "-327,36 ". Gdy wpiszę histerezę 500 to poprawia ją na " -155.36 ". Nie da się wbić histerezy większej jak 327,39 . Ma ktoś pomysł jak to ominąć? |