Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - wilkxt - 04-12-2013

Witam
Nowa wersa 3.03
.bin   lan_module_ver_3_03.bin (Rozmiar: 316.09 KB / Pobrań: 238)
Dodano:
1. Obsługę dwóch dodatkowych czujników ds18b20, w sumie 6
2. Obsługa czujnika DHT11, pomiar temperatury(0-50) i wilgotnosć(20%-90%), wilgotność wyswietlana jako 0% oznacza brak czujnika lub zle podpiety.
Czujnikow nie ma narazie w tablicy zdarzen

Czujnik DTH11 nie moze być podpiety do magistrali 1-wire,dlatego jego linię danych należy podpiąć do wejscia INP4D


Re: Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - lukas - 04-12-2013

Podziękowania z nowy upgrade Smile


Re: Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - qenq - 05-07-2013

Witam,
czy dodatkowe 2 czujniki ds18b20 będą dodane do tablicy zdarzeń ?


Re: Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - wilkxt - 05-07-2013

tak, ale tylko dla wersji HW 1.2 czyli tej z eepromem 32K zamiast 16k


Re: Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - qenq - 05-08-2013

a czy wszystkie obecnie sprzedawane LK mają HW 1.2 ? i kiedy można się spodziewać takiej wersji softu ?
Pytam, bo muszę kupić nowy LK w takim razie,


Re: Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - wilkxt - 05-08-2013

Tak, wszystkie obecnie mają HW 1.2
Soft może będzie za około 2 tygodnie


Re: Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - gallilleo - 05-20-2013

Czy to oznacza ze po podłączeniu czujnika DHT-11 nie można już wykorzystywać INP4D jako wejścia logicznego?
Innymi słowy jak decydujemy sie na DHT-11 to zostają nam 3 wejścia logiczne?


Re: Nowy soft 3.03 (wersja home)-nowe czujniki - wilkxt - 05-29-2013

gallilleo napisał(a):Czy to oznacza ze po podłączeniu czujnika DHT-11 nie można już wykorzystywać INP4D jako wejścia logicznego?
Innymi słowy jak decydujemy sie na DHT-11 to zostają nam 3 wejścia logiczne?
Nie, nawet jak podepniesz DHT11 to możesz używac INP4D jako wejscie logiczne, po prostu przy niskim stanie nie będzie odczytu na DHT11