Redundancja w zasilaniu i zasilanie w ogole - Adam - 12-14-2012

Witam,

Mam następujące pytania:

W specyfikacji techniczej (http://www.tinycontrol.ats.pl/lancont.html) jest podany zakres napiecia 9-36V
W dokumentacji (v2.28 ze strony) natomiast jest mowa o zakresie 9-56V
Który z tych zakresów jest poprawny?

Jeżeli dobrze zrozumiałem, urządzenie może być zasilanie z portu Eth za pomocą PoE.

Czy jest możliwe zasilanie kontrolera jednocześnie z 2 różnych obwodów? Czyli 48V na DC i jednocześnie przez port Eth? W ten sposób można by osiągnać tanim kosztem redundancje w zasilaniu.

Z góry dziękuje za odpowiedz


Re: Redundancja w zasilaniu i zasilanie w ogole - wilkxt - 12-14-2012

Nowsze (te z gniazdem Rj11 na 1-wire) LK mają zasilanie do 56V.
Możes go zasilać równoczesnie przez POE(passive POE) i zlacze DC