Forum tinycontrol
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - Wersja do druku

+- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl)
+-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: LanKontroler V3.5 (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE (/showthread.php?tid=933)



RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - wilkxt - 05-19-2025

Będzie kontynuacja na osobnym firmware


RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 06-07-2025

modul gsm - update funkcji

propozycja dodania opcji automatycznego wysyłania na email lub na smsa logu połączeń przychodzących oraz sms 
lk i tak cały czas nasłuchuje sms z komendą - operator często wysyła jakieś śmieci - a czasem nawet wartościowe info.
właśnie przegapiłem ze mam wyłączone darmowe i nabiło spory rachunek a sms od operatora był i to nie jeden.
a tak można by dodać adres email i dostawać takie smsy przychodzące oraz info o polaczeniu na email

propozycja dodania opcji polaczenie przychodzące wykonuje akcje:
ustawienia gdzie podajmy numery autoryzowane (znane)
dzwonienie => numer znany ==> akcja
dzwonienie => numer nieznany ==> akcja
polaczenie odebrane => numer znany ==> akcja
polaczenie odebrane => numer nieznany ==> akcja

przykładowo 
dzwonie z numeru który jest w ustawieniach na nr LK i otwieram bramę --- prostsze niż wysyłanie asystentem głosowym pojazdu samochodowego smsa
dodając opcje automatycznego odbierania polaczeń ATS0=5 po 5 dzwonku LK odbiera polaczenie i wykonuje kolejne działanie.
dzwoniąc do LK z numeru nieznanego/zastrzeżonego dostaje email4. 

ponownie prośba o dodanie z automatu lub w formie guzika Ustawia czas modemu AT+CCLK="YY/MM/DD,HH:MM:SS+00" 
Mając niestandardowa kartę musze ręcznie (napisane procka automatyzacji -zbyt leniwy) aktualizować czas modemu po każdym padzie zasilania bo bez tego nie udaje się poprawnie zarejestrować w sieci 260-98. 

AT+CLIP=1  ATS0=5 też by musiało iść z każdym uruchomieniem modemu.


RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - sl500 - 06-16-2025

Mam pytanie, propozycje bo odczytuje po modbusie wartość V i I jakie pobiera urządzenie. W zakładce Moc i energia jako I mogę ustawić wartość odczytaną z modbusa (m2) ale już napięcia nie da się ustawić z modbusa (m1). Możecie to przemyśleć w następnej wersji ?


RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - przeniek@ - 06-21-2025

chyba jest błąd w SW 1.70 | HW 3.9

mam pwm ustawione jako Aktywny niski i Tryb ON/OFF

przy każdym restarcie przyjmuje wartość włączone

sprawdziłem - błąd powoduj tryb on/off


RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - stAch - 07-29-2025

W związku z wyłączaniem przez PLAY nadajników 3G na niektórych modemach GSM pojawia się błąd polegający na kasowaniu nr centrum sms zapisanego na karcie SIM wraz z restartem modemu, co zatem idzie żaden sms nie zostanie wysłany aż do momentu ręcznego ponownego dodania za pomocą kodu AT+CSCA="+48790998250"

Prośba o dodane w ustawieniach modemu obok APN, form CSCA gdzie można będzie podać taki numer oraz wysyłki do modemu po zalogowaniu się do sieci komendy AT+CSCA z ww numerem 

Problem występuje w lokalizacjach gdzie nie działa już 3G oraz roaming krajowy PLAY  problem ten nie wystąpi na pewno z kartami SIM PLUSa


RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - rpce - 08-06-2025

(04-28-2025, 09:56 AM)rpce napisał(a): LK 3.8 wcześniej niej firmware 1.62 teraz 1.64

jest błąd w mocy i energii przy zliczaniu a w zasadzie przy zapamiętaniu wartości.

np. energia1 mam wartość 18.48 i ładnie zapamiętuje po restarcie i zaniku zasilania

jednak mam również liczniki energii Energia2-Energia4 z wartościami kolejno:
404343.5
400671
516122.6

o ile zlicza prawidłowo rosnąco o tyle po restarcie czy zaniku zasilania bzdury są odzyskiwane np. w Energia4 gdzie wartość zliczona 516122.6 to restarcie odzyskuje wartość 716 która się ma nijak do poprzedniej.

Opcja zapamiętania działa przy małych wartościach ale tutaj wszystko się chrzani po restarcie a liczniki zliczają do 999999.9

Da się to poprawić ?

Czy w wersji 1.65 jest poprawiony problem zapamiętania zliczonej wartości licznika ?


RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - wilkxt - 08-06-2025

w 1.65 poprawiane były tylko odczytu ujemne na modbus


RE: LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE - dusanstr - 08-09-2025

(08-06-2025, 10:04 AM)wilkxt napisał(a): w 1.65 poprawiane były tylko odczytu ujemne na modbus
I can confirm that negative reading via MODBUS is now working in the new SW 1.65 version.

Thank you