Forum Tiny Control Solution
serwer http strona - Wersja do druku

+- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl)
+-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Wątek: serwer http strona (/showthread.php?tid=554)

Strony: 1 2


Re: serwer http strona - tomekO - 02-04-2015

witam,
Jak sprawdzasz czy przekaźnik sie załączył ?
w wersji 3.06 nie było powrótów czyli po wydaniu komendy przez http nie wracało info o wszystkich przekaźnikach.
w wersji 3.10, już są wszystkie.
Program na androida to nic innego jak sterowanie komendami po http i nie ma z nim problemu w wersji 3.10
jesli masz mozliwość zainstalowania softu na androinda to sprawdz.
soft w dziale http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=5699&start=30
Jeszcze dzisiaj nowa wersja softu, zmiana design no i codu .
TomekO


Re: serwer http strona - marekf - 02-04-2015

mam iPhone i program zainstalowany na nim ale zachowuje się dokładnie tak jak pisałem wcześniej na priv.
Mając załączone wyjścia out 1 i 2 wyłączając jedno z nich przez http wyłączają się oba bardzo dziwnie się zachowuje a sama strona LK działa dobrze tylko komendy wysyłane przez HTTP coś nie tak działają.


Re: serwer http strona - ryspol - 09-25-2015

Prawdopodobnie błąd jest w procedurze get. Ja nie mam problemów z get i post. U mnie wszystko działa. Jeśli masz stronkę w php z js i jquery to pomogę poprawić błąd.


Re: serwer http strona - Grzest - 11-06-2015

Witam
Właśnie jestem nowym użytkownikiem zafascynowanym możliwościami LK, jednak...
Problem który opisuje "marekf "jest jedynie trochę niesystematycznym (bałaganiarskim) podejściem do oznaczeń
zarówno Wyjść jak i wejść. Testuję LK od trzech dni i najwięcej czasu zajmuje mi ustalanie na każdym kroku właściwych numerów wejść i wyjść.
Pola reset time oznaczone są cyfrowo od "0Out" , ale sam wskaźnik stanu wyjścia jako "1" (nie mówiąc już o niesymetrycznym rozmieszczeniu).
Wejścia analogowe na początku po kolei ale odpowiadające im wartości w tabeli I/O już inne a w numery OID dla SMP jeszcze inne.
Skutkuje to z kolei nieskorelowanymi oznaczeniami wejść i wyjść w programach zarządzających np "Tiny onof" (o tym programie innym razem)
Samo Forum pomimo, że jest jedynym źródłem informacji na temat LK i tematów pokrewnych, mam wrażenie, że żyje swoim własnym życiem bez administratora i moderatora.
Brak, jak do tej pory wyczerpującej aktualnej instrukcji (pomocy) zaprzepaszcza sukces tego bezkompromisowego urządzenia w szerokim użyciu i powoduje
niepohamowany rozrost tego Forum.

Skoro sprzedaje się jakiś produkt to bierze się na siebie odpowiedzialność za jego sprawne użytkowanie, nie tylko przez grupę zapaleńców.
Widać w tym przedsięwzięciu brak managera.
Mam nadzieję, że trochę zmobilizuję tym postem Panów Konstruktorów i Programistów do "ogarnięcia" tematu LK, życząc dalszych sukcesów.


Re: serwer http strona - martin - 02-14-2016

Witam, proszę o poradę. Tak jak to jest możliwe kontrolowanie elementów na stronie http poleceń index.htm polecenia ... ind.cgi? Xx = xx, muszę zmienić pozycje na "Events config" (in-config.htm), to jakoś możliwe? Konkretnie, to są moje wartości w kolejce do INP1: OUT0..OUT4. Lan Kontroler Mam kilka sztuk, ale to musiałby specjalnie w tym kawałku: SW: 2,29, S / N 3504 Dziękuję bardzo za odpowiedź, Martin.
Przepraszam za tłumaczenia maszynowego Google, I czech


Re: serwer http strona - wilkxt - 03-03-2016

http://www.tinycontrol.pl/en/pliki/data-description.pdf


Re: serwer http strona - shafter - 03-03-2016

Zgadzam się z tym, że w oznaczeniach panuje bajzel. Nie wiem czy tylko jak tak mam ale przy wysyłaniu do Thingspeaka trzeba podawać numer wyzszy o 1 niż napisany w instrukcji ...