Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - wilkxt - 08-26-2013

jak zwierasz ręcznie lub przekaxnikiem to bedzie klikadziesiat impulsów bo zwarcia nie są idealne i zanim dobrze dotkniesz pin z masą to tak na prawde masz minimalne drgania które procesor wyłapuje. Dodaj jeszcze opornik jak na rysunku z tego wątku http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=5394&start=10


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - mf0 - 08-26-2013

Rezystor tez wczoraj podlaczalem.
Bez efektu.
Juz mi rece opadaja, bo nie wiem w czym jest problem.

A brakuje mi odpowiedniego podlaczena calego LK, aby taka skrzynke powiesic i zapomniec Smile


.png   Screen Shot 2013-08-26 at 10.23.53.png (Rozmiar: 453.92 KB / Pobrań: 8,012)


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - adamgoo - 08-26-2013

Witam
Ja używam takich liczników i wszystko jest ok http://www.katalog.onninen.pl/index.php?act=produkt&id=627545


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - wilkxt - 08-26-2013

zrób test na jakimś innym liczniku, ja robiłem testy na tym http://hurtownia.elektromag.pl/Licznik-energii-elektrycznej-1-fazowy-5A-maksymaln%2856,60028,82252%29.aspx


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - mf0 - 08-26-2013

Na innym robilem, ale tego samego producenta.
Jak to wina licznika, to sie potne - mam ich 10 sztuk Smile (chce ktos moze kupic ?) Big Grin
Trzeba bedzie dac go na czarna liste nieobslugiwanych urzadzen.

Dam znac.


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - wilkxt - 08-26-2013

spokojnie, zrób testy na innym, a ten jeszcze pomęczymy, masz możliwość podpięcia oscyloskopu?


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - mf0 - 08-26-2013

Niesety nie mam oscyloskopu, z checial bym zobaczyl jak ten impuls wyglada.

Na testny zamowilem inny licznik -> http://allegro.pl/licznik-1-faz-elektroniczny-or-02y-dokladny-polska-i3484546645.html

Tymczasowo podmienilem licznik ze skrzynki na nowy (zafoliowany).
Zlicza dalej zle Smile

Podlaczylem 4 dodatkowe przekazniki do LK i je zalaczylem.
Na wyjsciu podlaczylem switcha POE i a pod switcha podlaczylem RB433.

LK pokazuje inne prady i napiecia, switch POE tez inaczej pokazuje.
Ktore sa prawdziwe?
GDN3 zostalo odlaczone.


.png   Screen Shot 2013-08-26 at 14.33.41.png (Rozmiar: 117.57 KB / Pobrań: 7,994)

.png   Screen Shot 2013-08-26 at 14.37.30.png (Rozmiar: 60.77 KB / Pobrań: 8,012)


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - Yogi12V - 08-26-2013

moje trzy grosze:

Idei układu który jest na schemacie nie zrozumiałem niestety,

są dwa zasilacze z głównego zasilany jest LK i odbiornik.
rezerwowy zasilacz ma zasilać tylko odbiornik bez LK, ale ma pomiar prądu (jak to ma poprawnie pokazać prąd niemożliwe)
nie widzę blokowania zasilaczy diodami (ja jestem przesądny i dwóch zasilaczy równolegle bym nie podłączył)
najważniejsze LK musi mieć odseparowaną masę ( - ) bo na niej jest pomiar prądu, przypadkowe wskazania to opór złączy

jak troszke ochłone po rozgryzieniu schematu to dorzuce rysunek


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - kaktus - 08-26-2013

[quote="mf0"]Wczoraj podlaczalem kondensator 100nF (wyczytalem na forum) - zliczal jak chcial.
Odlaczalem GND3 nie bylo efektu.
Kontroler pokazuje "jakies" obciazenie.
Na testy podlaczylem 4 dodatkowe przekazniki. Jak załączałem przekazniki 2-5 to lan kontroler LK pokazywal coraz mniejsze obciazenie.

Specyfikacja licznika podaje ze wyjscie impulsowe to:
napiecie: 12-24V
prad:


Re: Zliczanie impulsów z licznika energii - Yogi12V - 08-26-2013

tak widzę rozwiązanie problemu pomiarów
zawsze trzeba pamiętać że zmienia się masa z - na + jak w SYRENIE 102


używam licznika ORNO OR-WE-503 i większych błędów nie widzę