Próbowałem zrobić prosty regulator do podłogówki:
w zdarzeniach ustawiam:
T1= temp EVENT1=0 dzień EVENT1=1 noc OUT0=pompa podłogówki 1=ON 0=OFF
T1<22.5 hist 0.5 AND EVENT1=0 OUT0=1 ( ON i PERzaznaczone check boxy )
wszystko działa
ale jak dodam kolejne zdarzenie ( kontrola podłogówki w nocy EVENT1=1)
T1<20.5 hist 0.5 AND EVENT1=1 OUT0=1
i zaznacze teraz checkbox ON to ustawia mi momentalnie OUT0=0 ( pomimo ze warunek z grzania w dzień jest spełniony w chwili klikniecia ON )
odznacze i dzienna reguła znów działa
Czy jest możliwe sterowanie jednym wyjsciem za pomocą kilku reguł ? Bo póki co jedna działa ok jak jest więcej ... to nie wiem czym sie kieruje algorytm
w zdarzeniach ustawiam:
T1= temp EVENT1=0 dzień EVENT1=1 noc OUT0=pompa podłogówki 1=ON 0=OFF
T1<22.5 hist 0.5 AND EVENT1=0 OUT0=1 ( ON i PERzaznaczone check boxy )
wszystko działa
ale jak dodam kolejne zdarzenie ( kontrola podłogówki w nocy EVENT1=1)
T1<20.5 hist 0.5 AND EVENT1=1 OUT0=1
i zaznacze teraz checkbox ON to ustawia mi momentalnie OUT0=0 ( pomimo ze warunek z grzania w dzień jest spełniony w chwili klikniecia ON )
odznacze i dzienna reguła znów działa
Czy jest możliwe sterowanie jednym wyjsciem za pomocą kilku reguł ? Bo póki co jedna działa ok jak jest więcej ... to nie wiem czym sie kieruje algorytm