Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?

[attachment=591]
(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): [ -> ]Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?



Nikt nie korzysta z czujnika co2  ??
(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): [ -> ]Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?

Witam
test czujnika MH-Z16  z LK 3.7 (soft 1.19)  bez kalibracji ( w takim stanie jak dostarczył producent)
wyniki pomiarów raczej zgodny z oczekiwaniem (test 24 godz.)
(min 511 ppm godz 8.30,  max 1911 ppm godz 16.33)  w pomieszczeniu biurowym

wg mnie pomiar jest wiarygodny

sprawdzę jeszcze z LK3.0 (soft 1.55)


czujnik można zweryfikować na wyjściu analogowym mierząc poziom napięcia  Vout (pin 2)    wyjście analogowe  0.4 do 2.0 V
CO2ppm =   (Uzmierzone -0.4V) / 1.6




1) odpowiedź czujnika to napięcie  między 0 V a 2 V  (jeśli napięcie analogowe odpowiada 0 V, oznacza to, że wykryto błąd podczas procedury samokontroli )
2) pomiędzy 0 V a 0,4 V nie reprezentuje żadnego pomiaru, a wartości w tym zakresie są wysyłane podczas fazy podgrzewania czujnika,  około  3 minut.
3) podczas normalnej pracy czujnik wysyła napięcie między 0,4 V a 2 V, co odpowiada stężeniom CO2 odpowiednio 0 ppm i 5000 ppm. 
(jest liniowa zależność między napięciami w tym zakresie a stężeniem CO2)


rzeczywista zawartość  stężenia CO2  to około 415,39 ppm      ( z dn 2019.05.12)        400 ppm  - >  0,04 % objętości

czyli nie zejdziemy poniżej 400 ppm CO2
(11-27-2019, 10:46 AM)majeski77 napisał(a): [ -> ]
(11-23-2019, 11:09 AM)majeski77 napisał(a): [ -> ]Dzień dobry

podłączyłem do LK3 Wersja 1.53b | HW 3.0 czujnik z tematu odczyty mam na poziomie 100 ppm.

Czy nie powinny być na poziomie 400ppm?



cd.
sprawdziłem  LK3.0 z (soft 1.55)  ten sam czujnik co wcześniej

wyniki pomiarów mieszczą się w podobnym zakresie (a w zasadzie nie widzę różnicy,  pomijają fakt że w innym czasie)

drugi załącznik (2 wykresy nałożone na siebie z 2 różnych LK ale ten sam czujnik) - jak widać przerwa jest dobrze "uzupełniona"  - czyli jest OK

"..mam na poziomie 100 ppm...."   może w ustawieniach samego LK  ??  przydałby się zrzut ekranu, lub backup z LK, co jest jeszcze podłączone  do LK ??
Odczyt 100 ppm może wskazywać, że czujnik jest źle skalibrowany lub że istnieją inne czynniki wpływające na pomiar, takie jak jego lokalizacja lub rodzaj zanieczyszczeń w powietrzu. Upewnij się, że czujnik został poprawnie skalibrowany zgodnie z instrukcją producenta i sprawdź, czy używasz odpowiedniego modelu czujnika do pomiaru stężenia CO₂. Jeśli problem będzie się utrzymywał, warto rozważyć skontaktowanie się z producentem lub dostawcą czujnika w celu dalszej diagnozy.