Dziekuje za nowy soft! Pozdrawiam serdecznie!
Załączam nowy soft tylko LK3.5+ v 1.28a 

[attachment=638]

Poprawiono:
- odczyt Epever Tracer po modbus, był bug w ostatnim sofcie
Panie Tomku,

raz jeszcze serdecznie dziękuję za dodanie zmiennych TIME i DATE. O ile jesśli chodzi o TIME wszystko jest super (używam %830 aby otrzymać hh:mm), o tyle nie wiem, w jakim formacie jest podana data - potrzebuję yyyymmdd (czyli np. 20200807 jako 7 sierpnia). %840 nie działa..

Dziękuję za pomoc!!

Inne: zauważyłem chyba mały bug w zliczaniu imp;ulsów: co kilka sekund pokazuje u mnie moc 39.130W - niedorzeczna, bowiem mam zużycie ok. 3.000W.
DATE (%840) yyyy-mm-dd
Dziękuję Panie Tomku!

Wiem, że proszę o wiele, ale czy może w nowym sofcie dałoby się dostosować do yyyymmdd bez myślników? Serwer inaczej nie przyjmuje, niestetySad((

Bardzo wielkie dziękuję, i przepraszam za zawracanie głowy...
dodamy taka opcje:
%840= yyyy-mm-dd
%841= yyyymmdd
Genialnie! Bardzo serdecznie dziękuję!
A czy dało by radę aby była jakaś możliwość zresetowania samej magistrali np. do i2c. Dlaczego ??
A bo mam taki problem z BME280, że pokazuje teraz wilgotność 100%, a po restarcie LK pokazuje już prawidłową wartość np. 68%
(08-11-2020, 10:26 AM)marcinb napisał(a): [ -> ]A czy dało by radę aby była jakaś możliwość zresetowania samej magistrali np. do i2c. Dlaczego ??
A bo mam taki problem z BME280, że pokazuje teraz wilgotność 100%, a po restarcie LK pokazuje już prawidłową wartość np. 68%

Częstotliwosć magistrali i2c jaka ustawiona?
Czy samo odpiecie i podpiecie czujnika załatwia sprawę,bez resetu LK?
Częstotliwość: 20kHz
Odpięcie i podpięcie to samo
Dodatkowy czujnik: SPS30