agrest post_id=12180 time=1499936715 user_id=5676 napisał(a):Przy takich ustawieniach zdarzenie aktywuje się przy pierwszej zmianie i jest aktywne do czasu drugiego impulsu z czujnika. Zmiana stanu co drugie wyzwolenie wejścia. Po pierwszym wyzwoleniu syrena działa, ale cały czas. Nie wyłącza się po ustawionym czasie. Przy drugim wyzwoleniu następuje wyłączenie syreny.

Ale gdzie ustawiasz ten czas?
Na zakładce "Kontrola/wyjścia" - pole "Reset time"
agrest post_id=12183 time=1499954862 user_id=5676 napisał(a):Na zakładce "Kontrola/wyjścia" - pole "Reset time"

Nie, tu zostaw 0, a czas ustaw w polu przy chexboxe do ustawianiu wejscia inpd jako bistabilne w zakladce inputs na samym dole
Wydaje się że działa Smile Dzięki za pomoc.