Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: Samoczynne zmiany ustawień liczników K2
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Lan kontroler LK2 zakupiłem w sklepie PVmonitor.
Do lan Kontrolera są podłączone cztery liczniki energii elektrycznej Z tym że mają różne ilości impulsów na kWh (1000imp-1000imp-800imp-2000imp). Trzy z nich wysyłają dane na pvmonitor. Zauważyłem że już dwukrotnie (w ciągu tygodnia) nastąpiła samoczynna zamiana tych współczynników pomiędzy licznikami. Na wykresie zużycia prądu jest to widoczne jako impulsowy spadek poboru do zera lub impuls wzrostu poboru.
Wykresy na PVmonitor użytkownik ostanislaw
9 stycznia 2017 godz 12:40
11 stycznia 2017 godz 8:37
Czy ktoś już spotkał się z takim problemem?
Pozdrawiam
ostanislaw
a jak sie zmieniły współczynniki?

wladekcz

Miałem podobny problem.
Pomogło przeniesienie licznika 2000 impulsów na pierwszą pozycje.
Zadzwoń do PVmonitor mają aktualizacje która naprawia ten problem.