Witam, mam PompęCipeła sterowaną przy użyciu LanKontrolera HW 1.1 SW 3.01 - w jaki sposób mogę mierzyć moc (czyli prąd i napięcie) przy użyciu LK ? w instrukcji znalazłem opis jedynie dot. prądu stałego... jest jakiś moduł do tego czy coś ? Proszę o pomoc.
LK3 moze mierzyć prądy i napiecia zmienne
ok... wiadomość bardzo ciekawa, ale coś więcej ? Możesz coś opisać... ?
Co dokladnie chcesz mierzyć, prąd zmienny/stały, jakie wartosci, napiecie stałe/zmienne jakie wartosci?
Prąd zmienny 230V pompy ciepła więc prądy duże 16A pewnie około w szczytowych momentach.
no to Lk3 + to http://tinycontrol.pl/pl/czujnik-pradu-i...ny-sct-01/
tu do kupienia http://www.ledats.pl/pl/czujnik-pradu/32...t-013.html
lub ten http://www.ledats.pl/pl/czujnik-pradu/34...3-000.html
ten drugi nie ma wewnatrz rezystora, wiec trzeba dołożyc własny, ale dzieki temy dokłądajac np rezystor 180om mamy pomiar prado od 0 do 30A w lepszej dokłądności niż czujnikiem SCT-013-030
w info produktu jest, że można go podpiąć pod złącza analogowe LanKontolera INPA1-4... ale prąd jest na INPA5 ... jak to rozwiązać ?
Ty piszesz o LK2, a ja o LK3 no nowy kontroler mocno róznioacy sie od LK2 http://tinycontrol.pl/pl/lan-kontroler/
smuteczek Sad znowu 300 złotówek....?!? nie da rady na lk2 ?
do LK2 to ewentualnie ten http://tinycontrol.pl/pl/czujnik-pradu-7...5a-acs709/ ale musiła byc po czujniku dac diode i kondensator zeby uzyskac napiecie stałe proporcjonalne do pradu, i pózniej jescze przeliczyc na wartosc skuteczna