Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: PT1000 anomalie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam
Mam problem z odczytem czujnika PT1000 który zmienia wartość gdy załączają się przekaźniki wtedy temperatura spada około 4-7 stopni np. 54 na 50.
Na pewno czujnik jest sprawny został sprawdzony i podstawiony na inny.
Podstawiłem drugi LK i to samo.
Czy ktoś zauważył ten sam problem ?

Jeszcze jedno pytanie czemu po ustawieniu na sztywno INP2D w zakładce Events Config wartości PWM i Hz po resecie zasilania ustawienia nie powracają do zadanych.
Moze problem z zasilaniem?
Mam podłączone 12V z akumulatorów.
Jutro przygotuje wykres z pomiaru.
Ile tych przekaźników? Mam 2 LK z Pt1000 i nigdy nie miałem opisanych problemów, ale używam tylko podstawowego przekaźnika na płycie LK.
Zrezygnowałem z PT1000 (wadliwa seria) który powodował zakłócenia w pracy LK i wszystko działa jak należy.
Nawet ustawienia Events Config (PWM-wentylator pieca) działają poprawnie.
Wykresu niestety nie udało mi się pobrać z ThingSpeak.Jedynie mogę max 2 dni wstecz.-Używam gotowej strony z wykresami przygotowanej przez jednego z użytkowników LK.
Przekaźniki mam podłączone do wyjść OUT-X + wykorzystuje PWM do Wentylatora pieca i siłownika który przymyka-domyka bojler
Pozdrawiam