Witam,
czy pod in5 można podłączyć zasilanie lk? Lk jest podłączony do zasilacza impulsowego syst. alarmowego, podobnie jak kilka innych małych urządzeń - chciałbym to mierzyć na in5 czyli w zasadzie puścić przez to wejście napięcie zasilania. Czy jest taka możliwość, czy będzie smrodek?

Drugie - przy niepodłączonym wejściu inp12 na www pokazuje ok 39-40A, to normalne?
INp12 pokazuje rzeczywista wartośc z przetwornika ADC 10 bit. Czyli przy napieciu 3,6V na inp12 pokaże 1023, przy napieciu 0 pokaże 0.
Wskazanie inp12= (napiecie_na_inp12*1023)/3,6

Na inp5 chcesz mierzyc pobór prądu jaki pobierają twoje urządznia wraz z LK?
Tak, całość zasilana z zasilacza buforowego czyli razem z LK -tak by było najwygodniej, jak się nie da to trudno.
wilkxt napisał(a):INp12 pokazuje rzeczywista wartośc z przetwornika ADC 10 bit. Czyli przy napieciu 3,6V na inp12 pokaże 1023, przy napieciu 0 pokaże 0.
Wskazanie inp12= (napiecie_na_inp12*1023)/3,6
Inp12 - nie mogę znaleźć na dokumentacji, nie jest w LK2.0? zaraz dokładniej posprawdzam.
W instrukcji do wersji 3.21 jedynej ostatniej jest tylko wzmianka, że inp 12 jest nieużywane i nie widać gdzie ew. jest wyprowadzone. Jakieś podpowiedzi??
lk1.2 złacze IDc10 pin 1 lub 2 to jest wejscie sygnału inp12, max 3,6V