Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: serwer http strona
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Mam problem z lan kontrolerem V2. Mam zrobioną stronę http na której czujniki temperatur działają dobrze natomiast jest problem z przełączaniem przełączników załączyć można lecz wyłączyć jest trudno chyba, że zostanie naciśnięty inny przełącznik to ten który miał się wyłączyć wyłącza się. Problem pojawił się w wersji 3.06 i nadal występuje w wersji 3.10. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Jak ta strona jest zrobiona, co jest wysylane jak jest naciskany przycisk?
na przykład aplikacja na iPhone działa tak - poniżej link do filmiku.
http://youtu.be/H742fUveipk
Skąs sterujesz Lk ze masz problem? Piszesz ze strona, wiec strona czy aplikacja, jak strona to jaka (ta oryginalna co jest na LK czy jakas zewnetrzna)? Wiecej szcegóow bo ja nie wiem o co chodzi
co do aplikacji na iphona to jest o niej watek, trzeba pytac autora aplikacji, jest chyba nowa wersja
dam przykład: przekaźnik nr 4 (out4) i nr 5 (out5) są załączone. Przy wysłaniu komendy przez http …outs.cgi?out5=1 wyłącza się przekaźnik nr 5 ale również i przekaźnik nr 4
out5 to wyjscie z tranzystorem, nie przekaxnik. ALe zrobilem test i outs.cgi?out5=1 działa prawidłowo na sofcie 3.10.
A reczne załaczanie z strony control panel dziła ok?
ręczne załączanie ze strony control panel działa ok. Jeszcze raz mam załączone dwa wyjścia na stronie control panel święcą na zielono wysyłając komendy przez http załączając jedno z tych wyjść jest ok natomiast przy wyłączeniu np jednego z tych przekaźników przez http wyłącza się również ten pierwszy. Nie ma znaczenia czy jest to out 5 czy 3 czy 1.
Błędu nie ma na stronie control panela problem jest poprzez wysyłanie komend przez http. Jaśniej się nie da wytłumaczyć.
sprawdzales na róznych przegladarkach?
tak na safari, mozilli i innych jest tak samo
Stron: 1 2