07-24-2012, 04:31 PM
07-25-2012, 11:48 AM
Tak na szybko sprawdzilem w gmailu, ale nie widzialem opcji wylaczenia szyfrowania. Jakie konta email Pan poleca?
07-25-2012, 01:14 PM
ja testowałem na wp i onecie, ale mysle ze każde bez szyfrowania bedzie ok
07-25-2012, 01:51 PM
I teraz moje pytanie, czy jest takie coś możliwe, jak przedstawiłem na rysunku?
Jeśli tak, to jak podpiąć (do których wejść) reset/power do LAN kontrolera?
07-25-2012, 03:05 PM
rozumiem, że podłaczenie 230V przez przekaxnik jest zrozumiałe, chodzi tylo o reset i power z komputera.
Chce Pan mieć 3 możliwości:
1. Odłączenie zasilania od komputera.
2. Wyłacznie komputera tak jak przyciskiem power
3.reset komuptera tak jak przyciskiem reset.
Są dwie możliwości:
1.Najlepiej jak by Pan dokupił płytkę z 4 dodatkowymi przekaźnikami i kabelki od power i resetu poprowadził przez przekaźnik.
2. Jeśli wejscia od komputera (power i reset) mają dość duzą impedancję (to musiał bym sprawdzić na jakim komputerze) to można te wejscia podpiąć bezpośrednio do wyjść z LK (złacze IDC10) tak gdzie się podpina płytkę z dodatkowymi przekźnikami. Złacze IDc10 jest rospisane w instrukcji.
Załaczam [attachment=17] rysunek jak podpiać bez dodatkowych przekaxników, ale wczesniej musze sprawdzić impedancje wejscia w komputerze, jak sprawdze dam znać
Chce Pan mieć 3 możliwości:
1. Odłączenie zasilania od komputera.
2. Wyłacznie komputera tak jak przyciskiem power
3.reset komuptera tak jak przyciskiem reset.
Są dwie możliwości:
1.Najlepiej jak by Pan dokupił płytkę z 4 dodatkowymi przekaźnikami i kabelki od power i resetu poprowadził przez przekaźnik.
2. Jeśli wejscia od komputera (power i reset) mają dość duzą impedancję (to musiał bym sprawdzić na jakim komputerze) to można te wejscia podpiąć bezpośrednio do wyjść z LK (złacze IDC10) tak gdzie się podpina płytkę z dodatkowymi przekźnikami. Złacze IDc10 jest rospisane w instrukcji.
Załaczam [attachment=17] rysunek jak podpiać bez dodatkowych przekaxników, ale wczesniej musze sprawdzić impedancje wejscia w komputerze, jak sprawdze dam znać
07-25-2012, 03:15 PM
zawsze można po drodze wstawić jakiś opornik/rezystor aby osiągnąć cel, dobrze mówię?
Patrząc na Twój rysunek, drugi komputer podłączam do wyjścia out4 i out6 oraz do pinu 5 GND razem z komputerem 1, tak?
Patrząc na Twój rysunek, drugi komputer podłączam do wyjścia out4 i out6 oraz do pinu 5 GND razem z komputerem 1, tak?
07-25-2012, 04:13 PM
sprawdziłem i działa, można się tak podpiać, tylko trzeba sprawdzić na którym pinie od (power i reset) jest stan wysoki (czyli około 3,3 V) i ten pin podpiąc do ktoregoś z wyjść out w LK, gdyby napięcie było większe niż 3,3 to trzeba wstawić rezystor tak około 3K ohma, w sumie ten rezystor to i tak można dać, żeby uniknąć jakiś przykrych niespodzianek.
07-26-2012, 10:00 AM
Pytanie, a musi być te 3000 ohma?
Bo w domu przewracają mi sie oporniki po 75ohma (500szt), i na 3K przypada 40sztuk w szeregu, czy jest jakaś niższa optymalna bezpieczna wartość niż 3k?
Jak nie, to czeka mnie lutowanko w sumie 80sztuk
Bo w domu przewracają mi sie oporniki po 75ohma (500szt), i na 3K przypada 40sztuk w szeregu, czy jest jakaś niższa optymalna bezpieczna wartość niż 3k?
Jak nie, to czeka mnie lutowanko w sumie 80sztuk
07-26-2012, 10:12 AM
od 200 ohm w górę tak do 4,7K
07-30-2012, 12:51 PM
Sprawdziłem napięcia na pinach Reset/power
i tak:
Reset 3,4V
Power 5,4V
I teraz czy do tych 5,4V mogę bezpiecznie podłączyć Lan kontroler?
Mam na tym przewodzie 2,4K Ohma wlutowane.
i tak:
Reset 3,4V
Power 5,4V
I teraz czy do tych 5,4V mogę bezpiecznie podłączyć Lan kontroler?
Mam na tym przewodzie 2,4K Ohma wlutowane.