HW:1.1 SW:2.59 S/N:2439
Zresetowany do ustawień fabrycznych.
Podpięty jeden czujnik DS18.
Przeglądarka jest zamknięta.
Po kilkunastu minutach zawiesza się serwer HTTP.
Nie można połączyć się na porcie 80 przez www, nie zgłasza się przez telnet.
Krzysztof
kermu napisał(a):HW:1.1 SW:2.59 S/N:2439
Zresetowany do ustawień fabrycznych.
Podpięty jeden czujnik DS18.
Przeglądarka jest zamknięta.
Po kilkunastu minutach zawiesza się serwer HTTP.
Nie można połączyć się na porcie 80 przez www, nie zgłasza się przez telnet.
Krzysztof
Nie ma czegoś takiego jak telnet w LK, czy odpowiada na pingi?
W jak dużej sieci pracuje? NA publicznym IP?
notek napisał(a):Nie ma czegoś takiego jak telnet w LK,
Nie głasza się serwer http przez telnet na porcie 80
notek napisał(a):czy odpowiada na pingi?
TAK
notek napisał(a):W jak dużej sieci pracuje?
/24
notek napisał(a):NA publicznym IP?
NIE
W wersji wersji 2.58 nie zauważyłem zawieszania się serwera HTTP
Krzysztof
ten serwer www sie zawiesza czy od poczatku nie pracuje?
Zawiesza się po kilku, kilkunastu minutach. Po restarcie LK jest O.K.
ktos mial podobny problrm i zmienił zasilacz, co pomogło - sprawdz to