Forum Tiny Control Solution

Pełna wersja: LAN Controller v.2 brak opisu w wysyłanym mailu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Jak w tytule w mail-u mam wartość parametru - np 12.0 niestety bez opisu co to za parametr - opis w okienku - txt. Chodzi o zakładkę Events Config - dotyczy wszystkich parametrów. Dodatkowo w przesyłanym mailu wartość Inp2 nie jest opisana 24.4 tylko 244 - przesunięcie o jedno miejsce przecinka. Moduł V2.0 oprogramowanie 3.01
ok, sprawdzimy to
Dodatkowo dalej przy podłączeniu DS- ów następuje ich zamiana w kolejności odczytu. Sam zmienia mimo wczśniejszego wpisu.
Mam jeszcze taki objaw, że po podpięciu napięcia wyższego od zasilającego do INP2 np 24V - zmieniają się stany wyjściowe OUT0-5. Masa jest wspólna zasilania 12 i tego mierzonego napięcia 24V. Nie wiem czy pomiar tego wyższego napięcia powinien iśc przez jakiś dodatkowy opornik - jednak w instrukcji nie ma żadnego opisu na ten temat. We wcześniejszej wersji im wyższe napięcie to był wpinany odpowiedni rezystor,
-na INP2 możesz mierzyc do 35V,
- zalaczanie przekaznikow ,sprawdz czy nie masz jakis warunkow wlaczonych