Forum tinycontrol

Pełna wersja: LK4 błędy w pomiarze energii
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Zauważyłem niepoprawne działanie pomiarów energii w LK4 wersja oprogramowania 1.24 (w poprzedniej 1,18a było podobnie).
Błąd polega na tym, że urządzenie zwiększa wskazania liczników nieadekwatnie do przypisanych im wyzwalaczy.

Na przykład jeśli P/E1 jest sterowane przez INPD4 (impulsator gazomierza), P/E5 przez INPD1 a P/E6 przez INPD2, to przy kolejnych impulsach na wejściu INPD1 lub INPD2 zwiększają się adekwatnie wartości P/E5 i P/E6, ale również wartość P/E1. Wygląda na to tak, jakby algorytm mylił wyzwalacze.


[attachment=1018]
w wersji oprogramowania 1.32 jest to już poprawione
(07-03-2025, 11:01 AM)wilkxt napisał(a): [ -> ]w wersji oprogramowania 1.32 jest to już poprawione

A gdzie je znajdę?
Na stronie z firmware nie ma takiej wersji
https://tinycontrol.pl/pl/lk4/downloads/#firmware

LK Tools i sam LK4 też go nie znajdują?